I=P/(1.732*U*I*cosφ*η),
很多人算电流用的是电机功率P=1.732*U*I*cosφ,这样少乘了一个电动机的效率,算出来的电流比额定电流要小,选择电缆时要注意。用1kw,2A估算电流,小功率时偏小,大功率是偏大,当然作为估算是可以的。
η是电动机的效率,P是电动机的输出的有功功率,电动机还有损耗,发热,所以输入电动机的功率是要大于输出功率的,η就是反映电动机的效率的。
例1:电动机铭牌数据:Y801-4, 0.55KW, 1.5A, 效率73%,功率因数0.76
验算:I=P/1.732*U* cosφ*η=0.55/1.732*0.38*0.76*0.73=1.506A 约1.5A
04/1.5KW 电动机的电流:I=1500/1.732*400*0.85*0.78=3.3A