柱钢筋绑扎连接位置处在节点区及非连接区时如何处理?

因钢筋加工问题致使钢筋不能再规范要求范围内搭接,搭接位置只能在节点区及非连接区时如何处理?(绑扎搭接)。在11G101图集中关于柱子连接有这么两个图,节点区上柱钢筋向下锚固为1.5lae,下柱钢筋向上锚固为1.2lae。但是上柱钢筋向下锚固时,与下柱钢筋搭接区域在哪?下柱钢筋具梁顶标高位置是多少(下柱钢筋在哪截断)?同样下柱钢筋向上锚固时,与上柱钢筋搭接区域在哪?上柱钢筋与梁顶标高距离多少(上柱钢筋在哪截断)?

问题补充:应该是在06G901-1图集中,如下图
答:用了11G101又用06G901-1,两者LaE是有规范时间差异的,我的意见该问题用11G101解决。按您问的思路回答有点晕。我来试着答,
您的图1,首先要明确适用范围,它适用于:(上柱比下柱多出的钢筋)。连上柱较大直直径钢筋也不适用(另有图)!伸入从楼面始向下1.2LaE即可。
您的图2,首先要明确适用范围,它适用于:(下柱比上柱多出的钢筋)。伸入从梁底始向上1.2LaE即可。不适用者返工重做。在下非连接区以上,上非连接区以下,连接是好事,绑扎连接只要箍筋加密即可