一条下运行皮带,头部两台电机驱动,尾部两台电机驱动,都不同轴,都由6SE70变频器带。头部两台变频器采用主从控制,尾部两台之间也是主从控制。在90%以下的速度运行时从变频器能很好的跟随主的转矩,但是速度到了100%运行一段时间后,尾部的主变频器为正转矩,而从变频器却出现了负转矩,请专家解释这是什么原因。

估计与跑偏问题无关,现在该类装置一般装有跑偏开关,按理说从电机应跟随主电机做转矩控制,如果主电机输出转矩大的话,应该从电机也是正的转矩输出,除非是其一直空载,然后加速
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-11
随着时间的累计,皮带跑偏产生的松紧产生了变化,负载都吃在一个电机上了。不过跑偏的原因也是要好好查一下的,主从速度的不匹配也是原因之一。
第2个回答  2013-04-11
你这种调法适合于钢性连接.如果是柔性耦合的话,你只需要给从装置发个速度就行了.
第3个回答  2013-04-11
硬线主从么?slb主从?还是uss主从??看看是不是有衰减