99问答网
所有问题
当前搜索:
两台变频器主从控制
我想用西门子两台S120
变频器
设为
主从
分别
控制两台
同样的电机,两台电...
答:
最简单的方案就是其中一台设置力矩限幅,同样给定速度,当有速度差是跟随的
变频器
力矩限幅后不会导致电流极具波动。刚性连接多点驱动一般建议用主从宏控制
两个
变频器
一主一从怎么
控制
答:
第一两个10K调节电阻。第一个电阻即可以
控制
本机又可以控制另一台,另一台又可以单独控制,第二种方式,三个10K可调电阻。一个让
两台变频器
同步升降。另外两个单独控制。,都行。你说的一主一从,就是第一种方式,还有一种都同步,一个10K可调电阻。不常用,也没有见过那里用过这种控制方式,这种...
使用
两台
安川
变频器
做
主从控制
,该怎么连接?越详细越好谢了
答:
变频器
可以接收模拟输入 输出速度,如0-10v,输出0-50HZ。(范围可调)变频器可以根据当前的速度输出个模拟量,如0-50HZ, 输出0-10V。。(范围可调)把主变频器的输出 接到 从变频器的输入上,修改参数,达到你想要比例就行了。
天信
变频器主从
机设定参数
答:
为了实现
主从控制
。天信
变频器主从
机设定参数是一台变频器作为主机,另一台变频器作为从机,通过设定参数实现
两台变频器
的同步控制。要设定主从机通讯协议、通讯速率、数据格式等参数,以确保两台变频器之间的数据传输正确无误。要根据实际需求设定主从机的控制方式、频率给定方式等参数,以满足不同的控制...
2台西门子6SE70
变频器控制
双电机同步驱动同一负载
两台
电机电流为什么不...
答:
1、二台电机驱动刚性连接一个驱动对象时,
变频器
的控制模式很重要,一般都需要做
主从控制
,6SE70为矢量型工程变频,特性较硬,缺省参数在运行时互调很容易产生超调,造成电流差异较大,如过电流差异值较小那就将就,如果很不理想建议你还是用主从控制模式,主从需要调整参数比较多,这里很难说完整,建议到...
ABB
变频器
的
主从控制
是怎么实现的?
答:
用转矩宏 主机输出转矩到从机输入里来实现负荷分配
变频器主从控制
答:
应该不会速度变慢。每台都会单独有数字测速机接口板的。一般接受加减速都是通过接点给PLC,然后在通讯电缆传给
变频器
。每台都是单独接收信号。如果关了主,只用从的话,设备在自重状态下可能会产生漂移。通过修改参数可以改变
主从
关系,测速机接口板也可以取消。还有就是星形齿轮包两方互不影响,速度...
请问有哪位同仁知道前后
两台
机保持同步,两个
变频器
是如何来
控制
的.
答:
1、
主从
,主变频器的模拟量输出作为从变频器的频率信号来源。2、用PLC输出两路相同的模拟量,或用同步
控制器
,作为两个变频器的频率信号来源。3、通讯,PLC通过高速通讯方式来实现对
两台变频器
的同步控制。以上都是开环控制,一些厂家的同步卡也是基于以上方式。如果要求高一些,那就要加编码器之类的测速...
西门子MM440
变频器主从控制
需要怎么接线
答:
1.
变频器
主回路接线:(R、S、T)分别为电源进电,变频器输出端子(U、V、W)分别接到电动机上。2.
控制
回路一般的要电机正转的话,就用一个中间继电器,把这二点,控制接点输入公共端和正转启动分别接到中间继电器的常开触点,当中间继电器得电,电机正转,失电,电机停止。3.变频器参数设定:常见...
abb800
变频器主从控制
怎么做空载测试 一台坏了另一台怎么工作
答:
如果柔性连接,主机带载,可以将从机设成速度
控制
,然后进行试验,如果从机是转矩控制有飞车的危险。如果刚性连接,可以空载测试。如果主机损坏,
主从
不能工作,需要重新指定主机。如果从机损坏,可以关闭从机主电源,仅仅保持控制单元的24V供电,主从链路中的其他
变频器
可以正常工作。也可以通过30.18=NO屏蔽...