双法兰变送器测液位迁移是怎么回事?

新手上路,请各位大虾多指教!!

举个例子说明,比较直观。有1个贮罐,侧面2个开口,2个开口中心距离9m。底部开口距罐底1m。
1.双法兰变送器一般有高低压两个法兰,分别安装在罐子2个开口上,那么上部开口就是所谓的低压侧。下部开口就是所谓的高压侧。
2.因为罐子2个开口距离为9m,那么变送器能够检测的范围就是9m所对于的差压值。
3.当变送器输出为0时,对应的液位是0m,即表示下法兰口的液位值。这就不对了,应该是1m啊,因为液位是从罐底算的。
4.于是就需要进行液位迁移了。也就是说要给变送器的输出+1m,这就是迁移量。这样就可以表示实际的液位了,即0-10m。
5.其实0-1m之间的距离是假的。
这就是液位迁移,不知道说明白了没有,希望对你有用。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
针对你的补充再说说
1.正压侧、负压侧很好理解。差压变送器顾名思义是要求两压力之差的,所以变送器的两个检测法兰,承受压力大的那个就是正压测,承受压力小的那个就是负压侧。对你的分离罐来说,液体都在罐子下面,所以下面的口子要收到液体的压力所以就是正压,上面的法兰自然是负压了。
2.石化行业,好多容器都是压力设备,所以差压变送器的上法兰不见得只承受大气压,罐子顶部本身就会有一定压力的。只有常压罐,上面的法兰口压力才等于大气压,所以常压罐只安装单法兰液位计就可以测液位了。

化工仪表种类繁多,刚进厂的话,先要有足够的感性认识,见的多了,自然就明白了。