预应力管桩超送后,桩顶标高低于设计标高1000mm时怎么接桩?结算时候长度如何确定?

如题所述

一般情况是这样处理:1、如果该桩周围桩的标高都是设计标高,就只有用钢筋混凝土接长。2、如果有多根桩低于设计标高,并且都在一片,就可以考虑将这一片设计标高变更(降低),这个是容许的。 因为用到预应力管桩,主要是考虑深层地基的承载力不够,但如果在打入时,遇到地质情况有变化,可以加深或者减短(因为地质图只是一个粗略的判断),这个对质量没有影响,相反这是对保证质量起了积极作用。设计单位没有理由不变更。 至于桩顶,因为是在顶面,与深层受力无关,可以用普通钢筋混凝土(C30)接长,不会影响管桩的受力。(注意!,桩身接长最好与桩帽一次完成,增强其整体性。)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答