预制管桩标高
少于多少米是不用接桩的?
答:
而桩顶标高允许偏差±50mm
。所以严格按规范要求 低于设计桩顶50的都必须进行接桩处理。但在实际施工中只要不低于垫层都可以的。 关于接桩的做法一般设计也有要求。我在《山东 LG02-1 预应力混凝土空心板图集》找到了具体的做法就是在桩顶低于设计标高的 在2个桩直径以上的 可以利用...
预制管桩桩顶标高
低于承台设计标高如何处理?规范要求是怎么样的?现场常...
答:
桩顶标高
低于设计要求,可以分三种情况,一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。JGJ94-2008《建筑桩基技术规范》规定桩顶应嵌入承台底50~100mm,(大桩100小桩...
预制桩桩顶标高-3M
,但是垫层底部标高是-2.9,中间这一块是要继续灌注砼...
答:
桩是
预制管桩
?是的话按下处理(按设计中
桩顶
锚入基础50mm):一、桩顶低于垫层,需要增加下沉的小承台,使桩顶高出承台垫层,具体高出值为:存在
标高
差值+50mm,但这个要通过设计——向设计提出该问题,确定所增加小承台的平面尺寸、深度、做法,并办技术核定单或让设计出设计变更单。二、预制管桩...
预应力
管桩桩顶标高
如何控制
答:
控制方法如下:1、观测时尽量做到前后视线等长,测设水平线时,最好用直接调整水准仪的仪器高度,使后视的视线正对准水准线,前视时则可直接用铅笔标出视线
标高
的水平线。2、由土0.000水平线向上或向下量高差时,所用钢尺应经检定,量高差时尺身应铅直和用规定的拉力,并要进行尺长和温度改正。
预应力混凝土
管桩
的
桩顶标高
偏差的范围是多少,哪里规范有具体规定...
答:
±50mm,详见《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002
预制
混凝土
管桩桩顶标高
达不到设计要求
答:
桩顶标高
低于设计要求,可以分三种情况,一是低于2倍桩径,采用接桩,就用其它桩头完好的桩焊接;二是2倍桩径以内,可以在桩周围开挖土方,二次立模下钢筋笼接桩到设计标高,三是低于设计标高不大的可以考虑把承台降低。
请问混凝土
预制管桩
,
桩顶标高
低了40公分时可以焊接起来吗?
答:
混凝土
预制管桩
,
桩顶标高
低了40公分。如若允许焊接,只有40公分,该处理方案不佳。我认为还是降低承台为佳。
预应力
管桩
超送后,
桩顶标高
低于设计标高1000mm时怎么接桩?结算时候长度...
答:
一般情况是这样处理:1、如果该桩周围
桩的标高
都是设计标高,就只有用钢筋混凝土接长。2、如果有多根桩低于设计标高,并且都在一片,就可以考虑将这一片设计标高变更(降低),这个是容许的。 因为用到预应力
管桩
,主要是考虑深层地基的承载力不够,但如果在打入时,遇到地质情况有变化,可以加深或者...
建筑
管桩
基础如何试桩?分享试桩全过程施工方法?
答:
所有桩基础及混合基础都拟采用预应力管桩直径为φ400、φ500
预制管桩
,预制管桩型号分别为PHC-400A95、PHC-500A100型预应力管桩。±0.000m标高相当于绝对标高105m-107m之间,试
桩桩顶标高
详见各栋号图纸,桩长详见各栋号图纸及地质报告,桩端进入持力层大于等于桩长及贯入度控制。相邻
桩的桩
底标高差不应超过相邻桩长的...
工程
桩桩
位允许偏差是多少?桩中心到承台边缘最小距离是多少?
答:
对于桩位偏差主要控制两个方面,其一是竖向偏差,根据JGJ94-94第7.4.12条控制
桩顶标高
的允许偏差为-50~+100mm,但实际施工中偏差这么大将引起繁重的施工任务及损失。当桩顶标高高于设计标高,则需要劈桩,特别对于预应力
管桩
等空心桩来说,桩顶有桩帽劈桩既困难又不经济;而当桩顶标高低于设计标高时,...