16层高的住宅楼在地下一层设置消防水池要多少立方?是否有规范要求?

民用高层建筑,住宅楼16层(高约50米)在地下一层设置室内消火栓系统的消防水池需要多少立方米?是否有规范要求?请帮忙,谢谢!

7.2.1 高层建筑的消防用水总量应按室内、外消防用水量之和计算。
高层建筑内设有消火栓、自动喷水、水幕、泡沫等灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的灭火系统用水量之和计算。7.2.2 高层建筑室内、外消火栓给水系统的用水量,不应小于表7.2.2的规定。7.2.3 高层建筑室内自动喷水灭火系统的用水量,应按现行的国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》的规定执行。7.2.4 高级旅馆、重要的办公楼、一类建筑的商业楼、展览楼、综合楼等和建筑高度超过100m的其它高层建筑,应设消防卷盘,其用水量可不计入消防用水总量。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-07-28
消防水池容量 是根据火灾延续时间没 所需消防水用量总和算出来的 比如消火栓40 L/S 火灾延续两小时 自动喷洒8L/S 延续时间一小时 然后计算出来的 建议你看高层建筑设计防火规范
第2个回答  2013-07-28