    电压互感器二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。

2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一二线圈之间因绝缘损坏出现高压击穿时,将导致高压窜入低压。如二次线圈有一点接地,就会将高压引入大地,使二次线圈保持地电位,从而确保了人身及设备的安全。

拓展资料

1.电压互感器(PT),也有简称TV和YH的,它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电压信息的传感器。

PT将高电压按比例转换成低电压,即100V,PT一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等;主要是电磁式的(电容式电压互感器应用广泛),另有非电磁式的。

2.电流互感器原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。

它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的。

因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来使用 ,二次侧不可开路。

参考资料:百度百科电压互感器百度百科电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-11-02
电压互感器和电流互感器二次侧接地的原因都是为了保证人身安全和测量精度。
1. 保护人身安全:电压互感器和电流互感器的二次侧接地使二次回路与地球相连,从而确保二次回路的电位始终保持在零电位。一旦一次侧绝缘损坏,高电压或大电流将流过接地线,而不会流经二次设备,从而保护了工作人员的人身安全。
2. 提高测量精度:对于电压互感器,二次侧接地可以消除一次和二次绕组之间的电位差,从而减小测量误差;对于电流互感器,二次侧接地可以减小由于两次绕组的磁通相互作用所产生的误差,提高测量精度。
需要注意的是,电压互感器和电流互感器的二次侧接地需要遵循相应的技术规范,例如接地点的选择、接地电阻的要求等。在实际应用中,请参考相关的国家标准和行业规范进行接地。