99问答网
所有问题
电压互感器、电流互感器二次侧为啥接地?
电压互感器、电流互感器二次侧为啥接地?二次侧流过的电流,不会流向接地点嘛…
举报该问题
推荐答案 2016-07-02
主要为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/v77eBWeze7vWztzetB.html
相似回答
为什么电压互感器
和
电流互感器
的
二次侧
必须
接地?
答:
电压互感器和电流互感器的二次侧接地属于保护接地
。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
为什么电流互感器
和
电压互感器二次
回路必须有一点
接地
答:
感器的二次接地属于保护接地
。只允许一点接地是防止多点接地造成分流使保护拒动或误动,是为了人身和设备安全,防止当一二次绝缘击穿高压侵入低压时造成的工作人员危险和二次设备损坏
电压互感器
、
电流互感器二次侧为啥接地?
答:
主要为了确保人在接触测量仪表和继电器时的安全
,电压互感器二次绕组必须有一点接地。因为接地后,当一次和二次绕组间的绝缘损坏时,可以防止仪表和继电器出现高电压危及人身安全
为什么电压互感器
和
电流互感器
的
二次侧
必须
接地?
答:
因为电流互感器二次侧线圈轧数较多与一次侧主线形成了一个升压变压器,若不接地其上电压会对人体造成伤害
,另外电流互感器在工作时二次侧也不能和负载断开,不然其上也会产生极高感生电压。
为什么电压互感器
和
电流互感器
的
二次侧
必须
接地?
答:
绕在铁心上的结构。为了防止击穿造成高
电压
窜入二次绕组发生危险,规程规定二次必须要接地的。——★2、现在的
电流互感器
已经采用新的工艺 —— 环氧树脂(二次绕组)密封封装,由于击穿造成的危险性已经非常低了。但是,规定就是规定,一定要遵守的,因此安装电流互感器时,一定要把
二次接地
的。
为什么电流互感器
和
电压互感器二次
回路必须有一点
接地
答:
电流互感器
和
电压互感器二次
回路只能是一点
接地
。原因:为保证人身和设备安全。若二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则...
电力机械
为什么电压互感器
和
电流互感器
的
二次侧
必须
接地?
答:
电压互感器和电流互感器的二次侧接地
属于保护接地
。因为一、二次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和设备的安全,所以二次侧必须接地。
电压互感器二次侧为什么
不许短路但必须
接地?电流互感器
在运行中为什么不...
答:
电压互感器二次接地
属于保护接地
,主要是防止一、二次绝缘击穿,高压窜入二次侧,危及人身和二次设备绝缘安全。另外,因二次回路绝缘水平低,也会击穿,使绝缘损坏更严重,所以二次侧必须有一点可靠接地。电流互感器一次绕组电流的大小与二次负荷电流的大小无关。在正常运行时,由于二次负荷阻抗很小,二...
电流互感器
和
电压互感器
在运行中
二次
绕组要
接地,
那是不是相当于接地故障...
答:
电压互感器和电流互感器二次侧的接地
属于保护接地
,防止一次侧的高电压窜入二次回路,对人身和设备造成危险。首先你要弄明白什么叫接地故障,不是所有的接地都是故障,例如变压器的中性点接地就是工作接地,是正常的接地,不是故障。
大家正在搜
电流互感器电压互感器
电压互感器和电流互感器区别
电流互感器电压互感器作用
电压互感器二次侧额定电压
电压互感器二次为什么要接地
电流互感器接地怎么接
电流互感器二次接线
电压互感器一次接地
10kv高压电流互感器接线图
相关问题
电流互感器 二次绕组为啥要接地?
为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
电流互感器二次侧为什么要一点接地
互感器二次侧为什么必须接地
常用的电压互感器和电流互感器的二次回路为什么一定要接地?
电力系统中为什么电压互感器和电流互感器的二次侧必须接地?
为什么电流互感器二次和铁芯都要接地,而电压互感器只二次接地便...