99问答网
所有问题
1600千伏安变压器满负荷运转,一月自身埙耗电量多少。请各位老师帮忙。急!!!。
我公司开发了一个新工地,需要一台1600千伏安的变压器。但是考虑到变压器暂时太大。想问一下在满负荷运转下,它自身的埙耗电量大概要多少度。请各位老师指点一下。在这里谢谢了!
举报该问题
推荐答案 2008-06-24
分系列的,你准备用S9还是S11?
目前普遍使用S11系列,以S11-1600/10为例,国家标准规定空载损耗为1.57kW,负载损耗为14.7kW。不考虑环境温度满负荷运行每天用电读数=(14.7+1.57)*24=390.48度电。现在中国使用的是两步电价,1600kVA每月固定电费为1600*20元/kVA=32000元,比你使用的电费高多了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BXOBBzvv.html
其他回答
第1个回答 2008-06-24
满负荷的话,能耗会高些,建议估算成10%
第2个回答 2008-06-23
691200度。
变压器损耗6%。
1600×6%×24×30=691200KWH
相似回答
630
kva
箱式
变压器,
空载一天自
耗电量是多少
?如果计算?
请各位
高手教教我...
答:
那么空载一天耗电:24 * 1200 /1000 = 28
。8 Kwh (度)如果是 S11--630 的变压器它的空载损耗约830W,那么空载一天耗电:24 * 830 /1000 = 19。9 Kwh (度)
160
千伏安变压器
能承受
多大负荷请各位老师帮忙
。
急!!!
。
答:
160
KVA的变压器,
要乘以无功功率0.8~0.9,既能带128KW~144KW的功率 它的低压侧额定电流为250A,高压侧额定电流16A
630
kva
箱式s11型
变压器,
空载一天自
耗电量是多少
?如果计算?
请各位
高手...
答:
空载损耗是0.81KW。电流高压= 36A 低压电流=909A 是常规
变压器,
高压10KV。 低压0.4KV
员工住宿的高低床大批量的,按几年摊销?
请各位老师帮忙,
谢谢!急
答:
根据《企业所得税法实施条例》第六十条规定,家具、用具固定资产最低折旧年限为5年。根据《固定资产分类与代码》(GB/T14885-1994)规定,高低床属于固定资产的家具、用具类
大家正在搜
200的变压器自身耗电多少
315变压器自身耗电量计算
变压器自身损耗耗电吗
变压器耗电量
变压器空载耗电量
变压器耗电量如何计算
油浸变压器耗电量大
变压器本身耗电吗
变压器耗电吗
相关问题
1600kva的变压器能承受多大的负荷?
1250KVA的变压器损耗为22.55%正常(变压器负载很小...
各位老师:我厂有1600KVA的变压器,现在使用时有功功率为...
请师傅帮看一下,这是多大的变压器
35KV2500A变压器一小时电埙耗是多少
怠速高低,压力大小都试了,怎么样也不行,望师傅们帮帮忙,急!...
10KV变0.4KV.1250KVA变压器,高压部分的电流是...
5o千伏安变压能承受多少负荷