35KV2500A变压器一小时电埙耗是多少

如题所述

第1个回答  2017-03-22
这与变压器的类型,规格,电压等级等有关,不同的变压器其本身损耗都有国家标准(无国家标准的产品也必须有经过备案的企业标准)的规定。
1、变压器损耗有两种:空载损耗(俗称铁耗)和负载损耗(俗称铜耗),空载损耗只要你的变压器一挂上电网就产生了。而负载损耗要看你用电的情况而定。标准值或实际值都是指变压器在额定运行的情况下的数值(参考温度75度)。
2、变压器每小时自身耗电=变压器总损耗(空载损耗加负载损耗-单位:千瓦)x1小时=kW.h(或度电)。
3、举例说明:譬如S9-1600(kVA)/10(kV)的配电变压器,其空载损耗标准值为2.4kW,负载损耗标准值为14.5kW,总损耗=2.4+14.5=16.9kW,那么变压器在额定运行的情况下其耗电为16.9度电,由于变压器一般会低于额定容量情况下运行,所以此数值是变压器最大耗电值。如果变压器铭牌上有实际损耗值,你只要将其代入即可。
4、以上是指双绕组变压器,如果是三绕组变压器,那实际负载损耗要视运行情况而定了。
5、如果你要计算变压器在不同运行情况下的耗电(指非额定运行)情况,由于计算过程比较复杂在此无法说明。你可以参考中国水利水电出版社《变压器速查速算手册》P76页上的计算方法。本回答被网友采纳