消防中的大小头是指什么

喷淋中的大小头是不是指连接喷头的弯头,图1和图2应该是个弯头和三通,只有图3侧喷的弯头看起来一头大一头小,那么大小头具体指的是哪个东西?是不是每个喷头都有大小头连接?

大小头是在水管变径时用的

 比如开始一段管是1吋的 接头往后是6分的

追问

刚刚问了一个现场的水电师,说图1和图2是不规范的做法,现在不能用补芯了,以前可以。图3才是大小头,异径弯头

追答

异径弯头也算的 但你图上真的看不清

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-01-02
我个人理解不让用补芯有两点原一是因增加水流阻力,二是容易积攒杂物堵塞。
第2个回答  推荐于2017-09-25
大小头是一种变径管件,如前面网友的图示,另外的变径管件就像图3所示的异径弯头。现场的水电师傅说得没错,图1、2所示的两种做法都是错误的。图3符合要求。根据自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005第5.1.5条规定:
螺纹连接应符合下列要求:当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。
一般喷头的口径为DN15(4分),喷淋管的最小管径为DN25,所以安装喷头的地方都要变径。图1可以把补芯换成DN25*15的大小头或都把弯头换成图3的装法。图2也要把补芯换成大小头或都把三通改成DN32*15的异径三通。
第3个回答  2013-07-31
谢谢提供了规范说明,但是照规范的说法,图2的三通用一个补芯是可以的?

追答

这可能是大家的理解不一样,这条规范说得三通装补芯不知是哪一种情况,也有可能是三通的两个口都要变径这种。不过现在喷淋管安装时基本上不用补芯的。

本回答被提问者采纳
相似回答