消防中大小头在什么位置设置,图上有DN100x80的机械三通1个,是否还算一个大小头DN100x80呢?请最好配图说一下。
意思是只有喷淋主管在卜一根管
意思是只有喷淋主管在一根管上,左面是100的管,右面是80的管,才有大小头吗?就是在水平管上设大小头吗?
追答三个连接口两个都是小的,才需要大小头
追问不是两个口吗?
我这个图上有个100变80的不是大小头吗?
追答这个需要的,50的分支不需要
你的事是80正三通
三通前面到100的需要大小头
实际上是这样的
追问那我这个图需要算一个80的正三通,后面那个是100变80的大小头1个吗?
图上是不有一个100x80x25异径三通,还有一个100x32机械三通,对吗?
追答不是,是100/32的机三和100/80的大小头的,图样话给你了
追问80的位置没有异径三通吗?异径三通,异径四通哪种的,简单画一个图我看看。
下面这个图是不有一个150x80机械三通,150变80有大小头吗
追答看不清图纸
下面的没有大小头
直管段变径的才需要大小头
追问150x80机械三通也有,能举个变径三通,变径四通例子吗?简单画个草图说明一下。
追答没有边境三通这样的管件,都是三通和大小头对接,就是一段时大的,直观的一段是小的,侧面的分支的就是
追问说错了,是异径三通,现场用异径三通不?
追答异径三通只有65以下的
追问哦,沟槽的不设异径三通?
机械三通,机械四通算管箍吗?
追答是的
追问算管箍了?不是只有正三通,正四通才算管箍?
追答不算。!!!!
追问那就只有正三,正四通算管箍吧
再问个问题,缆式感温探测器除了算探测器,按m算,还需要算啥,
图上说沿电井或桥架敷设
追答还要计算线路的。
追问就是算电缆沿竖井的长度吧
终端器和单输入模块算吗
是不在探测器末端设置了?
追答不是,参照设备手册
追问哦,这个缆式感温探测器一直没算过,不知道咋算了。
谢谢你的回答
你好,在吗?请教个问题