消防中大小头在什么位置设置,图上有DN100x80的机械三通1个,是否还算一个大小头DN100x8

消防中大小头在什么位置设置,图上有DN100x80的机械三通1个,是否还算一个大小头DN100x80呢?请最好配图说一下。

没有的,这个侧口80的,主管为100的,是直接采用100*80的三通的,如果100另一端的直管段也是80的,才需要设置一个大小头的。追问

意思是只有喷淋主管在卜一根管

意思是只有喷淋主管在一根管上,左面是100的管,右面是80的管,才有大小头吗?就是在水平管上设大小头吗?

追答

三个连接口两个都是小的,才需要大小头

追问

不是两个口吗?

我这个图上有个100变80的不是大小头吗?

追答

这个需要的,50的分支不需要

你的事是80正三通

三通前面到100的需要大小头

实际上是这样的

追问

那我这个图需要算一个80的正三通,后面那个是100变80的大小头1个吗?

图上是不有一个100x80x25异径三通,还有一个100x32机械三通,对吗?

追答

不是,是100/32的机三和100/80的大小头的,图样话给你了

追问

80的位置没有异径三通吗?异径三通,异径四通哪种的,简单画一个图我看看。

下面这个图是不有一个150x80机械三通,150变80有大小头吗

追答

看不清图纸

下面的没有大小头

直管段变径的才需要大小头

追问

150x80机械三通也有,能举个变径三通,变径四通例子吗?简单画个草图说明一下。

追答

没有边境三通这样的管件,都是三通和大小头对接,就是一段时大的,直观的一段是小的,侧面的分支的就是

追问

说错了,是异径三通,现场用异径三通不?

追答

异径三通只有65以下的

追问

哦,沟槽的不设异径三通?

机械三通,机械四通算管箍吗?

追答

是的

追问

算管箍了?不是只有正三通,正四通才算管箍?

追答

不算。!!!!

追问

那就只有正三,正四通算管箍吧

再问个问题,缆式感温探测器除了算探测器,按m算,还需要算啥,

图上说沿电井或桥架敷设

追答

还要计算线路的。

追问

就是算电缆沿竖井的长度吧

终端器和单输入模块算吗

是不在探测器末端设置了?

追答

不是,参照设备手册

追问

哦,这个缆式感温探测器一直没算过,不知道咋算了。