99问答网
所有问题
三菱PLC的输入端需要接电源吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-04-18
不需要。因为PLC自身提供了DC24电源,所有的COM端子是“-”,24+端子为正极。其内部电路具体原理本人不是专业人士说不好只是使用熟练而以。
设计电路时,其输入端只需将COM通过您所需要的指令开关与X1等输入口连接即可,内部已接好24+。
输出口COM0、COM1等根据需要可接入交直流不同等级的电压,注意对应的Y输出口。
另外,如果您使用文本显示器,利用PLC提供的DC24+可提供文本显示器的电源,这样能够节省一个直流电源。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BWete77B.html
其他回答
第1个回答 2008-04-17
楼上的回答莫名其妙!
楼主问的是PLC的电源输入端,还是控制点的输入端?
电源输入端当然要接电源。
至于控制点的输入端,一般都是继电器接点,无所谓接不接电源,根据控制方式不同,接法不同。
第2个回答 2008-04-29
不需要
第3个回答 2008-04-17
你说的是DI?
我以前用的FX2N 16MR 的是不用接的
西门子的分继电器和晶体管的
继电器的不用接,晶体管的需要接
相似回答
三菱plc输入端需要接电源吗?
答:
不需要
三菱plc输入端
可以外接24V开关
电源吗
答:
输入端是需要接24v电源的啊
,可以从外围24v电源上接线
向您请教,
三菱PLC输入端
的公共点是不是都不
需要
外
接电源
,一直是负电...
答:
是的,三菱的信捷的都不需要外部电压
,你可以这样测一下:plc通电后你用一个导线,一端连在plc输入端的公共端上(com)另一端随便连一个输入点,如果输入点有信号(指示灯亮)说明plc的输入点和公共端不需要电压,如果没有输入说明需要电压。一般西门子 欧姆龙的都需要电压。
FX2N系列
PLC输入端
的COM端能
接电源吗?
答:
可以的
,三菱FX系列PLC输入端的COM端是可以接到开关电源24V-的。COM可以接电源负或正,COM如果接负其他和这个COM同组的端子统一接正,否则不会有信号,反之COM接正其他和这个COM同组的端子统一接负。实质要分是继电器输出还是晶体管输出两种情况来具体分析是接正还是接负。对于继电器形式来说,COM端接...
三菱PLC的输入
线和输出线怎么接
答:
1、FX2N系列
PLC
只有直流输入,且在PLC内部,将
输入端
与内部24V电源正极相连、COM端与负极
连接
。这样,其无源的开关类输入,不用单独提供电源。这与其它类PLC有很大区别,在今后使用其它PLC时。2 、接近开关指本身
需要电源
驱动,输出有一定电压或电流的开关量传感器。开关量传感器根据其原理分有很多种,可...
是不是所有的
三菱PLC
在
输入
回路都可不
要
外
接电源?
答:
现在的
PLC
自身都有一个向外部输出的直流
电源
所以
输入
回路可以不需要在加外部电源 输出也一样 当然 向楼上说的 鉴于功率的问题 所以一般只是给传感器或是电磁阀供电
是不是所有的
三菱PLC
在
输入
回路都可不
要
外
接电源?
答:
现在的
PLC
自身都有一个向外部输出的直流
电源
所以
输入
回路可以不需要在加外部电源 输出也一样 当然 向楼上说的 鉴于功率的问题 所以一般只是给传感器或是电磁阀供电
...
电源吗?三菱的plc
不是内置24v电源吗?这时候也
要接
外部电源吗_百度知 ...
答:
当然可以
用PLC
本身
的电源
输出。但是这个电源的负载很小,如果你自身只有很少几个直流传感器的话当然没问题。
三菱plc输入
我
要用
外部
电源
供电,怎么
接?
答:
一般
PLC输入端需要
外部
电源
为24VDC,+24V连接输入端COM,PLC输入端X连接外部元件输入端,外部元件输出
端连接
外部电源24VDC的—负极
大家正在搜
三菱PLC电源修理
三菱plc外接24v电源
三菱plc24v电源怎么接
三菱plc自带24v电源怎么接线
三菱plc电源板电路图
三菱电源模块
三菱24v电源plc
三菱s04电源单元异常
三菱plc电源板维修
相关问题
三菱PLC的输入端和输出端都要接220V电源吗
三菱plc输入端什么情况下需要接直流电源
三菱PLC的输入端和输出端都要接220V电源吗
三菱PLC输出端一定要外接电源吗?
三菱PLC输出端一定要外接电源吗?
向您请教,三菱PLC输入端的公共点是不是都不需要外接电源,一...
三菱FX系列PLC输入端的COM端可不可以接到开关电源24V...
三菱PLC输入公共端为什么可以接外部24V电源的负极