推荐答案 2009-03-03
ç°å¨çPLC èªèº«é½æä¸ä¸ªåå¤é¨è¾åºçç´æµçµæº æ以è¾å ¥åè·¯å¯ä»¥ä¸éè¦å¨å å¤é¨çµæº è¾åºä¹ä¸æ · å½ç¶ å楼ä¸è¯´ç é´äºåççé®é¢ æ以ä¸è¬åªæ¯ç»ä¼ æå¨ææ¯çµç£éä¾çµ
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/OOvvOzWB.html
其他回答
第1个回答 2009-03-03
呵呵!看你外部接多少的用电器决定的!plc自己带的只能驱动小功率的小型用电器
相似回答
是不是所有的三菱PLC在输入回路都可不要外接电源?
答:
现在的PLC 自身都有一个向外部输出的直流电源
所以输入回路可以不需要在加外部电源 输出也一样
当然 向楼上说的 鉴于功率的问题 所以一般只是给传感器或是电磁阀供电
三菱PLC的输入
端和输出端
都要接
220V
电源
吗
答:
不需要
。因为PLC自身提供了DC24电源,所有的COM端子是“-”,24端子为正极。设计电路时,其输入端只需将COM通过您所需要的指令开关与X1等输入口连接即可,内部已接好24。输出口COM0、COM1等根据需要可接入交直流不同等级的电压,注意对应的Y输出口。另外,如果使用文本显示器,利用PLC提供的DC24可提供...
三菱
FX1N系列
PLC输入
如何接外部
电源?
答:
输入回路一般是不需要外部电源的
,比如你接一个开关,是一头接到输入的COM一条接到X几几的输入点。输出回路是需要外部电源的,是将电源的一头接到PLC的输出COM上,一端连接负载(也就是灯泡,继电器,阀之类)负载的另一头再接到Y几几上。但是要注意,如果你选择的PLC不是继电器型输出的,它的输...
三菱PLC
问题?FX2N系列产品
在输入回路可不接电源?
答:
那
不是不接电源
,而是已经在内部做了处理,你接的公共端其实是零伏。
三菱
FX1S-14MR-001
的PLC的
输出怎么接线,
不外接电源可以
吗
答:
输出Y仅仅是内部继电器的一个常开触电,相当于一个开关,假如用Y控制一个灯Y就是
回路
中的开关所以
要外接电源
电灯才会亮,可以把每组Y的一个端子连接起来再接电源火线,每个Y的另一端接所控制负荷再回到电源另线。COM端和Y端,COM端接0V,Y端为输出控制端。简思
PLC可
直接驱动DC24V的气缸电磁阀,输出...
三菱
FX系列
PLC输入
端的COM端
可不可以接
到开关
电源
24V-
答:
可以的,
三菱
FX系列
PLC输入
端的COM端
是可以接
到开关电源24V-的。COM
可以接电源
负或正,COM如果接负其他和这个COM同组的端子统一接正,否则不会有信号,反之COM接正其他和这个COM同组的端子统一接负。实质要分是继电器输出还是晶体管输出两种情况来具体分析是接正还是接负。对于继电器形式来说,COM端接...
什么是
plc
,plc主要用于做什么?
答:
在可靠性要求很高或
电源
干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。一般
PLC都
有直流24V输出提供给
输入
端,当输入端使用
外接
直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。 (2)湿度 为了保证
PLC的
绝缘性能,空气的相对湿度应...
关于
三菱plc输入
端接线的问题
答:
可以形成信号
回路
。只是你这里说的有点特别了,我接触的大部分
三菱PLC都
是需要输入Xn的COM端接+24V
电源
,因为三菱的大部分是支持PNP输入的.PLC直流输入的话分为PNP和NPN两种,一种
是PLC输入
的COM端接+24V,信号电压是0V,另一种是PLC输入的COM端接0V,信号电压是+24V....
plc输入
输出
电源
答:
不需要电源。PLC一般都有个电源输出,规格是24V,输出电流一般是几百毫安,是供
输入
传感器的用
的电源
。输出端一般有继电器输出和晶体管输出两种。输出继电器线圈的电源是由PLC内部电源供给的。继电器输出和晶体管输出只输出开关触点,负载电源必须由外部提供。这些在