某二期扩建工程,加夜班安排浇筑混凝土,安排电工将混凝土搅拌机棚三个探照灯接亮,当电工将照明接完线后

推闸试灯时听见有人喊电人了,立即将闸拉掉,可是手扶搅拌机的张某已经倒地死忙。经查工地使用的是四芯电缆,在线路上工作流线已经断掉,这个开关箱照明动力混设。试分析事故原因?这是安全员考试案例分析题,那位高人指点一下,不胜感激!

第一:工地用电违反三级配电,两级保护和一机,一闸,一漏,一箱,一保护
第二:工地用电强制为TN-S系统,你用的是TT系统
第三:照明和动力混接,应该是照明电路必须设置开关箱、过载保护及漏电保护器
第四:设备外壳没有连PE线。
第五:电工送电没有现检查现场,再送电
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-28
一 工地上临电要求是 动照分离 每台设备单独一个末端箱(一闸一漏保)在二级箱内设有总漏保
二 所有设备金属外壳必须可靠接地
上述事故分析:搅拌机三火一接地 共四芯 电工新增照明灯具 探照灯(380v 220v)设他所用的探照灯是220v的 在接线时将搅拌机的一芯接地改为照明零线 在灯线连接不可靠的时候(有线破损露丝的可能) 这段线的线电压是相线 工友与搅拌机接触连接大地 电流通过人体 构成单相触电本回答被网友采纳
第2个回答  2012-12-28
这个问题较为复杂,
1、电工是否合格
2、开关箱是否合格,包括里面的配件。
如果原来设备都没有接错,那分析一下原因
1、搅拌机没有安全接地。
2、接的灯与搅拌机共用零线,灯内部短路,电工接线时零线、火线接反了。
3灯的开关没有保护
相似回答