如题所述
1000W220V,那电流应该是1000/220=4.54A,对于导线与电流限制的关系可以参考图中的表格
由表格中的第三栏中可以找到 I<6A是时,可选导线线径为0.75~1mm^2,建议用1mm^2,这样留有足够多的余量,也可以稍微避免因为买到的导线铜芯杂质过多而使导线发热的问题。
为什么?可以给出具体过程吗?谢谢!
1000w 220伏,可知电流i 1000/220=4.54安培,4.5安培在1平方的铜导线的安全载流范围里