两台西门子控制器S7-200XP之间是PPI通讯,都是用port0通讯口,port1地址分别设置5、6。

大家好,我这里有1#和2#两套采暖机组,都是采用了S7-200XP控制器,每套机组都配置有一台触摸屏。触摸屏与PLC连接用了port1口。两台西门子控制器S7-200XP之间是PPI通讯,都是用port0通讯口,port0地址分别设置5、6。
然后,为了实现两台PLC与上位机的远程监控,我为1#PLC增加了MP277模块,采用了profibus-dp协议。
那么我想问的就是,MP277只需要通过拨码进行通讯地址设定即可实现上位机监控?两台PLC直接的PPI通讯除了设置端口地址以外,不需要编辑任何程序和向导吗?

这个方法走不通的,上位机没有办法直接读取profibus-dp数据的。
可行的方法,将两台S7-200之间的PPI通讯改为MPI,上位机作为主站,S7-200做从站,用不上EM277(不是MP277)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-06
当然需要设置通讯的一些参数了,请查看手册,最直接的就是给西门子打技术电话