求助:s7-200 的0口及1口同时通讯问题

s7-200的0口及1口同时通讯出现的问题?226主模块的PORT0口同其它四个224模块用WirelessModem通讯(自由口,38.4k速率,25ms时间轮循一次),226主模块的PORT1口用PPI电缆同上位机通讯(PPI协议,19.2速率),上位机安装组态王6.03软件,无线通讯正常但上位机监控画面有时通讯出现中断(现象为应显示的数据出现问号?),平均每天出现4-5次,不知何故?step7microwin查看过扫描周期,一直为23-28ms左右

第1个回答  2013-12-13
此现象应属于通信问题。其根本原因是通讯任务教多,如果两个通讯口同时有通讯任务请求,只能由中断仲裁,此时有一通讯口通讯任务中断(中断优先级较低)。这种情况发生的可能性叫少,发生时就会产生你描述的情况。解决时可以尝试改变一下通讯任务的周期,尽量避免通讯中断同时发生
第2个回答  2013-12-13
斑竹你好:“PG/PC”是控制面板中的吧,online同Micro/WIN有何区别?补充一下:通讯串口为COM3(SUNIX串口卡上)
第3个回答  2013-12-13
你把PORT0用於上位机通讯,PORT1用於网络,PORT1有时会产生中断,我有遇到过同样的问题,换了一下好了.