谁能好好讲一讲关于墙体钢筋错开问题?为什么外墙要内外错开,有四个高度的搭接位置?这是25%搭接么?

谁能好好讲一讲关于墙体钢筋错开问题?为什么外墙要内外错开,有四个高度的搭接位置?这是25%搭接么?内墙为什么只有一高一低,这是50%搭接么?百分率的规范哪里有?

楼主说的是混凝土剪力墙 还是地下室外墙DWQ?

地下室外墙DWQ是挡土体侧压力的墙,其竖向钢筋是经计算配置的主要受力钢筋,必须按照GB50010-2010《混凝土结构设计规范》第8章‘构造规定’,接头区段的面积百分率,墙类构件宜不大于25%;其水平钢筋是构造分布筋,适当错开就行。

剪力墙是承受竖向重力荷载和抵抗水平作用的墙,其竖向分布筋及水平分布筋是墙的基本抗震构造措施配筋,竖向分布筋的接头除一二级抗震的加强层外,允许在同一高度搭接;水平分布筋的搭接也只须相邻钢筋错开≧500即可。见GB50010-2010《混凝土结构设计规范》9.4.6-1、9.4.6-2两条。或见11G101-1:

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考