99问答网
所有问题
当前搜索:
剪力墙钢筋搭接规范
剪力墙钢筋搭接
位置需要注意什么谁知道具体的注意事项
答:
在转角墙端处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布
钢筋搭接
。带边框的
剪力墙
,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。 5、剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4A12的钢筋或2A16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。
钢筋
绑扎
搭接
长度
规范
要求
答:
最小
搭接
长度最小搭接长度应满足
规范
要求,根据搭接率计算,25%,系数为1.2。️搭接位置设置
剪力墙
竖向
钢筋
绑扎搭接位置在本层的楼板混凝土浇捣后,上翻1m左右设置钢筋接头。规范要求变动剪力墙竖向钢筋绑扎搭接位置应该按12G901-1,它是经过征求意见后的变动,这有利于施工,且因并不涉及结构安全,所以不必要废...
剪力墙
竖向
钢筋
怎么
搭接
?
答:
剪力墙竖向
钢筋搭接
长度:1、剪力墙纵筋搭接1.2LaE就可以了。1.2LaE(1.2La)。应根据抗震等级、钢筋外形、钢筋等级、混凝土等级计算;2、纵向受拉钢筋(假设
剪力墙钢筋
全部受拉)搭接长度修正系数:当接头率100%时,修正系数为1.6;3、搭接长度均为大于等到于1.2lae(非抗震为1.2la),一、二级...
剪力墙钢筋搭接规范
是怎样的
答:
一、
剪力墙钢筋搭接规范
是怎样的 1、剪力墙内,无论是竖直还是同平面的钢筋,直径需在8mm以上;2、剪力墙的厚度要是大于160mm,则需配置双排分布的钢筋网;3、剪力墙内水平的钢筋搭接长度需大于1.2la;4、竖向分布的钢筋可于同一高度搭接,且长度需1.2la以上。二、剪力墙施工要注意哪些 1、在布置...
剪力墙钢筋
绑扎
规范
有哪些
答:
1、
钢筋
绑扎应符合下列规定:钢筋的绑扎
搭接
接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。2、将竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,在竖筋上画好水平筋分档标志,在下部及齐胸处绑两根横筋...
剪力墙
的
钢筋
绑扎是如何规定的?
答:
为《混凝土结构工程施工
规范
》的规定。《混凝土结构工程施工规范》中第5.4.7 规定:
钢筋
绑扎应符合下列规定:钢筋的绑扎
搭接
接头应在接头中心和两端用铁丝扎牢;墙、柱、梁钢筋骨架中各竖向面钢筋网交叉点应全数绑扎;板上部钢筋网的交叉点应全数绑扎,底部钢筋网除边缘部分外可间隔交错绑扎。梁、柱的...
剪力墙
GBZ中
钢筋
如何施工?
答:
剪力墙
竖向分布
钢筋
可在同一高度
搭接
,搭接长度不应小于1.2la。4.剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断(d为水平分布钢筋直径)。当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙...
剪力墙钢筋搭接
长度是多少
答:
位于同一连接区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率:对梁类、板类及墙类构件,不宜大于 25% 。
剪力墙钢筋搭接
长度请按16G101-1 (替代11G101-1)《混凝土结构施工图 平面整体表示方法制图规则和构造详图》(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)第60、61页要求取值。参考资料:《混凝土结构设计
规范
》GB ...
关于
剪力墙
的墙
筋搭接
!
答:
剪力墙
竖向分布筋允许在同一高度
搭接
,水平分布筋相邻错开500mm,见
规范
图片
剪力墙
竖向
钢筋搭接
的
规范
是怎么样的?
答:
剪力墙
内,无论是竖直还是同平面的钢筋,直径需在8mm以上,剪力墙的厚度要是大于160mm,则需配置双排分布的钢筋网,剪力墙内水平的
钢筋搭接
长度需大于1.2la,竖向分布的钢筋可于同一高度搭接,且长度需1.2la以上。在布置剪力墙的钢筋时需要多个细节,其在水平面分布的钢筋最好是能够延伸至墙面的一段...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
楼层剪力墙钢筋搭接规范
剪力墙与楼板钢筋如何搭接
剪力墙钢筋搭接错开规范要求
剪力墙钢筋可以在同一截面搭接吗
剪力墙锚入剪力墙中钢筋规范
剪力墙柱子钢筋搭接规范要求
水池剪力墙钢筋搭接规范
剪力墙钢筋大小的连接