剪力墙GBZ中钢筋如何施工?

如图,工程采用11G系列图集,这个GBZ是不是就没有箍筋??

如果GBZ没有箍筋,那么这个墙肢较短,是否我可以把它做成一个整的水平筋?箍筋?

  1.钢筋混凝土剪力墙水平及竖向分布钢筋的直径不应小于8mm,间距不应大于300mm。
  2.厚度大于160mm的剪力墙应配置双排分布钢筋网;结构中重要部位的剪力墙,当其厚度不大于160mm时,也宜配置双排分布钢筋网。
  双排分布钢筋网应沿墙的两个侧面布置,且应采用拉筋连系;拉筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于600mm。
  3.剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la。同排水平分布钢筋的搭接接头之间以及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm。
  剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。
  4.剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断(d为水平分布钢筋直径)。
  当剪力墙端部有翼墙或转角墙时,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折15d后截断。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。
  带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱、梁或锚固在柱、梁内。
  5.剪力墙墙肢两端的竖向受力钢筋不宜少于4φ12的钢筋或2φ16的钢筋;沿该竖向钢筋方向宜配置直径不小于6mm、间距为250mm的拉筋。
  6.剪力墙洞口上、下两边的水平纵向钢筋截面面积分别不宜小于洞口截断的水平分布钢筋总面积的1/2。纵向钢筋自洞口边伸入墙内的长度不应小于受拉钢筋的锚固长度。
  剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋。箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置相同的箍筋。
  门窗洞边的竖向钢筋应接受拉钢筋锚固在顶层连梁高度范围内。
  7.钢筋混凝土剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配筋率不应小于0.2%。结构中重要部位的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋的配筋率宜适当提高。
  剪力墙中温度、收缩应力较大的部位,水平分布钢筋的配筋率可适当提高。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-03
剪力墙GBZ中钢筋如何施工?
如图,工程采用11G系列图集,这个GBZ是不是就没有箍筋??
答:这个GBZ有箍筋!(按图形尺寸,GBZ11,“墙柱类型的代号”我倒认为应是YBZ11,但见不到整图,可能是GBZ11)。其余我看不出一奌差错。
箍筋是多少?箍筋是Φ6.5@200。
上面写得明明白白清清楚楚:标高11.150~大屋面;纵筋是1412;Φ6.5@200。完全符合剪力墙平法施工图列表注写方式。我答您的,请见11G101-1第22页,箍筋是两只组成T型,全在这22页上面有着。

如果GBZ没有箍筋,那么这个墙肢较短,是否我可以把它做成一个整的水平筋?箍筋?
答:如果我答成立。这问则不成立,且无意义。追问

问过设计,设计说就是按图施工,上面没有箍筋,就是水平筋,在主筋位置设置单肢箍!!
我就是在图集上面没有找到。不知道是不是允许这样做。违规吗?

追答

  追问
问过设计,设计说就是按图施工,上面没有箍筋,就是水平筋,在主筋位置设置单肢箍!!
我就是在图集上面没有找到。不知道是不是允许这样做。违规吗?答:问过设计,设计说就是按图施工,这话不错!因图上标明为GBZ11,标高11.150~大屋面;纵筋是1412;Φ6.5@200(图中135°弯钩也明显)。 “上面没有箍筋,就是水平筋,在主筋位置设置单肢箍!!”这话也是设计说的? 哪么要问设计? 1、这图有什么用? 图上标明的GBZ11,标高11.150~大屋面;纵筋是1412;Φ6.5@200(图中135°弯钩也明显)用于何处? 图中表述的“墙水平筋”,只能在墙身中反映出来(剪力墙按剪力墙柱、剪力墙身、剪力墙梁三类构件分别编号组成),按此图,不知钢筋品种,无法施工!只能按剪力墙身图水平分布筋施工。 2、GBZ是平法中构造边缘构件。构造边缘构件包括:构造边缘暗柱、构造边缘端柱、构造边缘翼墙、构造边缘转角墙。此图属何种? 3、是墙身,墙身的水平、竖向钢筋,称为:水平与竖向“分布筋”钢筋。哪来“主筋置”?有主筋,则自己又认它是柱了。柱哪有不设封闭箍,只设单肢箍? 我看设计是不能自园其说的。您问过设计,设计说:就是按图施工。这话我中听(因他后面说的话是不出书面依据,或写入会审记要的!他不负责!)。其余的话,我当他不是搞设计的!瞎说! 我认为,我前面的答,您若认为已符合图纸的表述,即对了。我劝您按图施工。 不要钻“上面没有箍筋,就是水平筋,在主筋位置设置单肢箍!!我就是在图集上面没有找到。不知道是不是允许这样做。违规吗?这牛角尖了”。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2012-10-05
GBZ都有箍筋,规范里边沿构件对纵筋和箍筋有要求的,墙的水平筋伸进边沿构件代箍筋不合适,因为对墙和对边沿构件的要求不一样,而且图上明显箍筋写的是6.5@200,而墙的水平筋应该是8@200所以与设计也不符。
前面有人说GBZ应该是YBZ我看是把11G101图集的表示法与以前的图集表示法搞混了,以前图集构造翼柱表示为GYZ,现在应表示为GBZ。至于YBZ是表示约束边沿构件,这里没任何条件表明应为约束边沿构件。
第3个回答  2012-10-03
图纸出现错误,询问设计院,按照详图应该有一个箍筋
相似回答