请教S7-200自由口通信时的电缆 (已解决)

我用S7-200与一个通信模块进行自由口通信,通信模块是232通信口。1.首先在S7-200中写好了自由口程序自动发送数据,电脑用西门子原装串口电缆可以正常接收数据。2.用一个485转232的转接头,加一根235直连的线,电脑接收数据不成功3.用一个485转232的转接头,加一根23交叉5直连的线,电脑接收数据不成功4.直接用232交叉或直连的线均不成功。5.电脑与通信模块通信正常。根据以上,请教S7-200与电脑自由口通信时,通信线是怎么样的?与通信模块的通信线是怎么样的?谢谢各位!最终结果:今天终于有了万用表测试,原来使用的232转485模块,在485的DB9的引脚中,并没有把正负放在3和8脚。而是放在1,2引脚。所以就不能直接跟S7-200的DB9用直连线连接。谢谢各位参与!

这个问题应该就在于RS232转RS485这个东西了,首先看这个转接口的说明一般来说这种转接口可以直接插在电脑的RS232接口,所以RS232侧使用延长线的话就是直通线了,由于很多无源转接口都是串口取电,所以仅有235三根线是不够的,在一些仪表不是标准的RS232接口,有可能串口取电不成功,建议使用有源RS232转RS485,另外RS232侧延长线不宜过长,RS485侧的A、B线如果反了,可以交换下
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-31
呵呵,3正8负只是200PLC通讯口通讯脚的定义。有时候一个9针接头是两个串口。