剪力墙搭接区

如题所述

墙的边缘构件是基本抗震构造措施,它的纵筋、箍筋、拉钩筋受制于GB50011-2010《建筑抗震设计规范》不受《混凝土结构设计规范》约束。但“在柱纵筋搭接长度范围内的箍筋如设计间距≥100,箍筋按100间距加密;如设计间距≤100按设计间距施工。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-18
竖向钢筋:抗震一、二级剪力墙的底层加强部位搭接长1.2LaE,相邻两钢筋接头错开≧35d,其它部位剪力墙钢筋搭接长1.2LaE,可在同一标高处搭接。
水平钢筋:钢筋搭接长1.2LaE,相邻两钢筋接头错开≧500mm。
第2个回答  2013-09-02
问题不说清楚,就有人敢抢答!剪力墙怎么搭接?
猜问的是剪力墙的竖向钢筋、水平钢筋怎么搭接,是吧!
竖向钢筋:抗震一、二级剪力墙的底层加强部位搭接长1.2LaE,相邻两钢筋接头错开≧35d,其它部位剪力墙钢筋搭接长1.2LaE,可在同一标高处搭接。
水平钢筋:钢筋搭接长1.2LaE,相邻两钢筋接头错开≧500mm。
就这么简单。追问

墙体竖向钢筋,三级抗震,C30,直径8的钢筋,同一水平面搭接,搭接长为多少?

追答

已经回答完整,搭接长1.2LaE。题目没有说钢筋等级!见11G101-1第53页查表。
HPB300: 1.2LaE=1.2×32d=1.2×32×8=307.2 mm。
HRB400: 1.2LaE=1.2×37d=1.2×37×8= 355.2mm。

追问

三级刚

应该是1.6×37d,同一水平面搭接啊

lae应该等于37d×1.05(三级抗震修正系数)

所以搭接长度应该是37d×1.05×1.6,不知道说的是不是对的

追答

“三级刚”是什么玩意儿?已经回答了的啊!
HRB400: 1.2LaE=1.2×37d=1.2×37×8= 355.2mm。

本回答被网友采纳
第3个回答  2013-09-02
什么东东,先抢答了
相似回答