四层框架结构,图纸设计框架柱砼强度一,二层,c40,由于施工方现场原因浇筑为c35,对结构整体有没有影响

如题所述

肯定有影响,设计的用C40多半是因为轴压比限制。如果单纯的使用肯定没有问题,但是 安全储备不够,比如遇上地震之类可能容易破坏。最后请设计单位复核一下,必要时采取加固。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-27
没有什么!以前都用C25呢!现在保守了!
第2个回答  2013-08-27
不符合图纸要求的工程应按照GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一标准》第5章5.0.6条之1、2、3、4各款处理。
第3个回答  2013-08-27
对结构一定是有影响的,必须经过设计复核并由有资质的检测单位检测后方可。
第4个回答  2013-08-27
必须经有资质的检测单位鉴定,各参建单位同意。