99问答网
所有问题
YJV3*50+2*35穿多大电缆保护管
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-05-19
在长度小于30米情况下,如果只有1个拐弯处,选 DN100,如果有2个拐弯处,选DN125
而且不是带铠电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/BBWXOWvOX.html
相似回答
yjv3*
70
+2*35电缆
要用
多大管
答:
3*
70
+2*35
的
电缆
配型号DN70的镀锌钢管,即管直径70mm。型号VV,规格3*70+2*35铜电缆的执行标准外径是38mm,在选择电缆外套护套钢管时候,管直径是电缆直径的1.5倍。38*1.5=57,可以选择用型号DN70即直径70mm的镀锌钢管做护套。选择可挠性金属软管型号是LV—5—75。
电缆YJV
-
3*
70
+2*35
一般
穿多大
的SC管?请教各位。
答:
一般穿SC65的管
。若是距离太长,弯头多的话,则选择会要大一些。
YJV
-15KV
3*50
高压
电缆
外径
有多大
,埋管合适吗?要用
多大管
合适
答:
YJV
-8.7/15
3*50
的吧,
电缆
近似外径50.7mm(不同厂家可能略有区别)。埋管是可以的,1+3/4'(DN40)的镀锌钢管就够了。建议采购YJV22电缆,可以直埋,载荷大的位置加套管即可。
YJV3*
120
+2*
70
电缆
要
穿多大
的钢管敷设
答:
YJV-0.6/1-4x120+1x70电缆外径为42.1,
一般保护管取电缆外径的1.6倍即可
。当然大电缆适当选粗点好穿线。电缆的电压等级要注明,不通电缆等级的同规格电缆截面可大大的不同。
YJV
4*70+1
*35穿管
用
多大
?
答:
80管,如果线路过长管路加大还是比较好窜一点。
YJV
-
3
×185+1×95
电缆
应该
穿多大
的管??其他的电缆呢都穿多大的管~~~
答:
3X185不带铠
电缆
外径在52mm左右,穿管选不小于电缆外径1.5倍,用DN80的就可以。其他的电缆一般都按不小于电缆外径的1.5倍选
保护管
。电缆外径一般可以查厂家数据或技术手册的。
55kw的三相电机需用
多大的电缆线
?
答:
一、电机工作电流约为110A左右,可以选择35平方毫米的铜
电缆
。
二
、计算过程:1、额定电流计算 I=P/1.732UcosΦ=55/1.732/0.38/0.8=50/0.53=104.45A。2、如果是近距离(几十米以内),铜电线25平方毫米,铝
电线35
平方毫米。3、如果是远距离(百米以上),铜
电线50
平方毫米,铝电线70平方毫米...
电缆保护管
编号规定有哪些?
答:
SC150 ——线缆穿直径150mm钢管敷设。WLM104 ——回路编号。M104 ——有可能是连接母线的编号。
YJV
(4*240+1*120) —— 铜芯导体交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
,
3
芯相线截面积。240mm2+1芯零线截面积240mm2+1芯接地
保护
线截面积120mm2。FC——表示敷设方式为地埋暗敷设。第一数字“3”表示3...
ZR
YJV
-
3*
25
+2*
16要配
多大
的管?
答:
电缆
外径约为25mm,截面积490mm
2
,留40%余量,管截面积为817,管径约为
50
,应配DN50
大家正在搜
5芯150电缆穿多大的的管
150电缆穿多大的的管
5x10的电缆穿多大的线管
50平方电缆穿多大管
400平方电缆穿多大管
120平方电缆穿多大管
5x16电缆穿多大管
500电缆穿多大的官
70的电缆穿多大的线管
相关问题
yjv-3×35+2×16的电缆用50的钢管穿可以吗
电缆YJV-3*35+2*16一般穿多大的pvc管?请教各位...
电缆YJV-3*70+2*35一般穿多大的SC管?请教各位。
3*50+2*25mm的电缆导线直径是多少
yjv3*50+2*25是多少平方的线
电缆yjv3*35+2*16载流量是多少
请问YJV3*50+2*25铜芯电缆能带动多少千瓦负荷?
YJV3*35+2*16 电缆外径多大