推荐答案 推荐于2017-11-23
YJV-0.6/1-4x120+1x70电缆外径为42.1,一般保护管取电缆外径的1.6倍即可。当然大电缆适当选粗点好穿线。电缆的电压等级要注明,不通电缆等级的同规格电缆截面可大大的不同。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/WzBBjO7Bj.html
其他回答
第1个回答 2010-01-30
电缆线穿管敷设套管必须大于导体截面的%40.
第2个回答 2010-01-30
SC100
相似回答
YJV
-
3*120+2*70
这种形式是几根
电缆
电缆终端头怎么计 电缆终端
答:
3根120平方毫米的,2根70平方毫米的,所以是5芯的电缆; 这种电缆终端头一般采用热缩形式,
所以要2套5芯的热缩管
,一般厂家给配的热缩管大小是70---150平方的; 终端头的话肯定是采用压线鼻子了,6个120平方的,4个70平方的
35
电缆
3+2的
能带多少电流 超过多少荷载会有问题
答:
3*120+2*70的交联铜芯电缆安全通过的电流是==320A左右,(正常情况下)交联铜芯
电缆YJV3*120+2*70
.按你的这个型号应是低压电缆。但
电缆的敷设
方式不同,环境温度不同,额定电流是不同的。敷设方式有直埋,穿铁管,穿塑料管,明敷,线槽敷设等。环境温度有25度,30度,35度等。所以你应该查手册。
yjv3*70+2*
35
电缆要
用
多大
管
答:
3*70+2*35的电缆配型号DN70的镀锌钢管,
即管直径70mm
。型号VV,规格3*70+2*35铜电缆的执行标准外径是38mm,在选择电缆外套护套钢管时候,管直径是电缆直径的1.5倍。38*1.5=57,可以选择用型号DN70即直径70mm的镀锌钢管做护套。选择可挠性金属软管型号是LV—5—75。
3*120+2*70电缆
直径多少?
答:
YJV-0.6/1KV-3*120+2*70的电缆
外径在43MM左右
YJV电缆
,
3*120+2*70
,能过
多大
电流,能使用多大功率的用电器?谢谢
答:
查表得之,在空气温度为30度时电流为301A,埋地下土壤温度25度,土壤热阻系数1.2度时316A,容性负载(电机类)大约150千瓦(安全容量负载),纯电阻类(加热管类)要低于150.你可以用欧姆定律自己算。温度高时要降低电流使用,温度低可以超标准值10%左右使用都是安全的。
YJV3*120+2*70
铜
电缆
能承受多少KW的负荷?
答:
电缆
能承受170千瓦的负荷。电缆损耗的计算比较复杂,使用环境,温度,距离,铜芯材质。都有影响。这个问题需要专业人士和专业仪器来回答的。电缆1个平方吃
2
个千瓦都是不对的。比较危险。按照国家规定,1个平方吃到1.4千瓦,超过一点是没有关系的。不过尽量别超过太多。
电缆YJV
-
3*70+2*
35一般
穿多大的
SC管?请教各位。
答:
一般穿SC65的管。若是距离太长,弯头多的话,则选择会要大一些。
YJV
4
*70+
1*35穿管用
多大
?
答:
80管,如果线路过长管路加大还是比较好窜一点。
电缆
zb-
yjv3*120
2*70
-ct安全载流量多少,总制开关选
多大
答:
ZB-
YJV
-0.6/1
3
×
120+2
×
70
铜芯交联聚乙烯绝缘阻燃聚烯烃护套阻燃B类电力
电缆
, 电缆托盘
敷设
,长期允许载流量273A。断路器选择400/3,脱扣器电流315A。
大家正在搜
5x16电缆穿多大管
120的电缆可以用多少个电流
穿线管必须比电缆大多少
电缆电线穿管规范要求
电缆穿管保护的一般要求
120千瓦用多大电缆
120电缆直径多少?是多粗
防爆 电缆 穿管
电力电缆穿线管
相关问题
预埋(4*120+1*70)的电缆,(4*70+1*35)的...
YJV电缆,3*120+2*70,能过多大电流,能使用多大功...
3*120+2*70电缆直径多少?
3*120+2*70的交联铜芯电缆安全通过的电流是多少安?
YJV-3*120+2*70 这种形式是几根电缆 电缆终端头...
YJV3*120+2*70铜电缆 能承受多少KW的负荷?
电缆YJV-3*70+2*35一般穿多大的SC管?请教各位。
已知,有一条电缆,规格是YJV 3*120+2*70,长度为...