我们的项目是一个8000平米 的钢结构厂房,地坪是200mm厚的C40混凝土,双层双向钢筋,设计上的分仓缝是:横向缩缝间距7.8米(柱距也是7.8米),纵向缩缝6米,分仓缝面积达到了47m2,
但是规范要求好像不能超过6m*6m,,,或者是不超过25m2????
哪位同志帮我找找规范要求,,并说明是哪个规范???
我将十分感谢!!!!100分作为奖励。。谢谢
很感谢:钆甾 - 秀才 三级 !!!
我们的这个地坪上局部也有地沟和预埋件,以后有的地方放设备的
设计上除了分仓缝、与墙体的变形缝外,没有设置其他任何缝了,
再请教一下,这样大面积的室内地坪需要设置胀缝什么的吗??或者其他的什么缝??
分仓缝是刚性屋面防止变形裂缝的产生而设置的,一般尺寸为6mm*6mm。施工完成后里面需要进行防水处理,如填油膏等。
分仓缝应设置在屋面板的支承端、屋面转折处、刚性防水层与立墙的交接处,并应与板缝对齐。分仓缝的纵横间距不宜大于6m。在横墙承重的民用建筑中,屋脊处应设一纵向分仓缝。防水层内的钢筋在分仓缝处应断开。
屋面板缝用浸过沥青的木丝板等密封材料嵌填,缝口用油膏嵌填;缝口表面用防水卷材铺贴盖缝,卷材的宽度为200~200mm。
扩展资料:
构造要点:
1)设置位置:分仓缝应设置在装配式结构屋面板的支承端、屋面转折处、刚性防水层与立墙的交接处,并应与板缝对齐。刚性防水层不能紧贴在女儿墙上,它们之间应做柔性封缝处理以防女儿墙或刚性防水层开裂引起渗漏。其他突出屋面的结构物四周都应设置分隔缝。
2)间距:分仓缝的纵横间距不宜大于6m。在横墙承重的民用建筑中,屋脊处应设一纵向分仓缝;横向分仓缝每开间设一条,并与装配式屋面板的板缝对齐;沿女儿墙四周的刚性防水层与女儿墙之间也应设分仓缝。
3)防水层内的钢筋在分隔缝处应断开;
4)屋面板缝用浸过沥青的木丝板等密封材料嵌填,缝口用油膏嵌填;
5)缝口表面用防水卷材铺贴盖缝,卷材的宽度为200~300mm。
参考资料来源:百度百科-分仓缝