99问答网
所有问题
当前搜索:
地下室混凝土地面切缝规范
配筋4@200的
地下
车库
地面
需要
切缝
吗?如需要切多深?
答:
配筋4@200的地下车库
地面
需要
切缝
, 切缝深度2公分。切缝是为了地面的收缩、膨胀和不均匀沉降导致地面开裂,跟配筋和砼强度是没有关系的!分隔缝一般就是根据你的柱跨来设定一般8米X8米,柱子四周也同样切缝,深度2公分左右,内嵌油膏,建筑说明上应该都是些得有得!
地下室地坪
150mm厚伸缝和缩缝按多少间距较合理?同时地坪同结构框柱,墙...
答:
原则上:收缩缝一般间隔6X6米, 标准上是最多48平米一块, 一般来说有柱子的情况下,是柱间和柱间之间
切缝
,由于柱子承受重量并受摇摆力比较大, 柱子下方切菱形缝比较好。
地下
防水
混凝土
施工缝的留设
答:
在正常的施工条件下,有关
规范
对此的规定是如
混凝土
景于室内和土中为30m;露天则为20m。后浇带的保留时间应根据设计确定,一般至少要保留28d。后浇带的宽度应考虑施工方便,避免应力集中,一般其宽度为700-1000mm。填充后浇带混凝土可采用微膨胀或无收缩水泥,也可采用普通水泥加人相应的外加剂拌制,但要求...
大面积
混凝土地面切缝
板块多大?
答:
在地下室大面积混凝土切缝施工过程中 通常切缝的标准就是以轴线为标准 大概都是在八九米的样子 柱子中间与柱子中间对齐
切缝
前方的目的是为了应对地面开裂
大面积仓库
地坪砼切缝
增宽原因
答:
切缝
增宽原因:一是仓库地坪基础发生不均沉降;二是仓库地坪承受过大压力荷载;三是仓库地坪切缝受气温热胀冷缩变化;四是切缝施工时切缝灰浆没有清洗干净,切缝深度不符合要求,应为地坪砼厚度的1/3。
地下室地面切缝
菱形还是方形
答:
地下室地面切缝
菱形。耐磨
混凝土
切缝放线:确定分格样式比如:框架柱做200宽方框,距离柱脚200做菱形框适合,主分格线在柱子中切柱子尺寸大致相同。地下室是指房间地面低于室外地平面的高度超过该房间净高的二分之一。
170个平方
混泥土
浇灌需要切伸缩缝吗?
答:
170平方米的现浇
混凝土
是不需要设置伸缩后浇带的。在《高层建筑混凝土结构技术规程》中的12.2.3条有说明,“当
地下室
长度超过伸缩缝最大间距时,可考虑利用混凝土后期强度,降低水泥用量;也可每隔30m~40m设置贯通顶板、底部及墙板的施工后浇带。”所以对于大面积现浇楼盖每隔30m左右可以设置一道伸缩后浇带,...
伸缩缝最大间距是多少?
答:
当建筑结构的平面尺寸超过
混凝土规范
规定的伸缩缝最大间距(混凝土规9.1.1条)时,可考虑采用施工后浇带的方法来适当增大伸缩缝间距。但一般地上结构由于受环境温度变化影响较大,所以伸缩缝最大间距不宜超过混凝土规范限值过多,同时应注意加强屋面保温隔热,采用可靠的、高效的外墙外保温,并适当提高外纵...
地下室
伸缩缝堵漏
答:
1、表面清洗:把裂缝左右约10cm的
混凝土
表面清洗干净,找到缝隙的位置及水源。2、割缝或钻孔:在渗水缝隙左右各3cm处用
切割
机割深为6-8cm的缝,为凿槽做准备。3、凿槽:人工凿出深度为8cm(施工缝)或6cm(衬砌裂缝)的槽,一般凿成内大(6cm)外小(4cm)的倒梯形槽,保证外敷防水层有2-3cm厚。4、...
车库
地坪
裂缝 车库
混凝土地面
裂缝怎么处
答:
1.1.12分格缝设置与切割:分格缝的设置:
地下室
车库
地面
在常温下连续养护3d后,根据柱轴线网尺寸弹出分格缝(纵横双向),柱与墙体四周分格缝在浇筑
混凝土
前用木模板条分格,其中分格缝距柱与墙的距离为30cm,混凝土浇筑终凝前拆除,并将接口处抹压密实方正。分格
缝切割
采用公路切割机进行分格缝...