开裂,如图,请问是否是严重质量问题?是何原因,有无安全...
答:
看图在两根柱子之间的话,应该是有施工
缝
,开裂的原因可能是因为前后施工相隔时间比较长、养护不到位、基底材质不一,压实度不同等造成的。个人观点:看看梁柱上有没有裂缝吧,没有的话应该对整体结构安全没有太大影响!(PS:应该是约克郡吧?重庆很多地方的车库都只做建筑
地坪
不做结构地坪)...
地下室
防水施工方法及要点解析?
答:
1、外防外贴法施工:即在底板垫层上铺设卷材防水层,并在围护结构墙体施工完成后,再将立面卷材(防水层)直接铺贴在围护结构的外墙面,然后采取保护措施的
地下室
防水施工方法。这款地下室防水施工方案其优点是随时间的推移,围护结构墙体的
混凝土
将会逐渐干燥,能有效防止室内潮湿,但当基坑采取大开挖和板桩支护时,则需...
建筑
地下室
剪力墙止水钢板转角处是怎么施工的?
答:
它将地下水隔离在
地下室
的外墙以外并阻止地下水向地下室内渗入,因此要求在做地下室的底版时需将施工缝的位子留置在外墙距底版250毫米以上的地方,为了避免在施工缝处漏水就在墙厚的二分之一处设置一道钢板止水带。这是避免在新旧
混凝土
结合处由于混凝土浇筑不密实而设置的为加强止水的措施。
地下室
顶板滤水层做法
答:
5、隔离层 滤水层上部铺设三彩布做隔离层。6、
混凝土
层 隔离层上浇筑100mm 厚C25 细石混凝土,内配φ6@150 单层双向钢筋网,混凝土层一次抹平压光。按柱距在柱中对应位置设缝,
切缝
深15mm、宽5mm。混凝土终凝后应立即浇水养护。7、饰面层 按设计要求施工饰面层,施工前应将防水混凝土表面清理干净。
房屋出现裂缝是什么原因?
答:
因为温差不同而导致的,房子大多是钢筋
混凝土
与砖墙结合来建造的,它们各自的膨胀系数不同,在同样的温度变化下产生不同的拉应力而造成墙体开裂,设置好伸缩缝即可。混凝土:是指由胶凝材料将集料胶结成整体的工程复合材料的统称。通常讲的混凝土一词是指用水泥作胶凝材料,砂、石作集料;与水(可含外加...
商品房
地面
出现纵向开裂的情况是怎么回事?
答:
一、温差裂缝——形式有正八字
缝
、倒八字缝、水平缝等 以砖混多层房屋结构为例,当屋盖是钢筋
混凝土
板...通常,伴随
地面
开裂,重者可使房屋倾斜。 引起建筑物不均匀沉降的原因,大致可分为: 1、地基不均匀,...凡不同荷载、长度过大、平面形状较为复杂,同一建筑物地基处理方法不同和有部分
地下室
的房屋,都应设置...
自建房
地下室
做法
答:
如果
地下室
的墙体直接用砖砌的话,是无法抵挡来自墙外面横向的剪力而出现墙体裂缝,墙面结构遭到破坏后渗水现象就随之而来。地下室的底板要以钢筋
混凝土
筏板基础才可做到防止来自地下的水渗进来,如果简单处理一下的话,
地面
上是很潮湿的,根本无法保存物品。2、建筑防水上 地下室的墙体和地面都是需要经过...
地下室
坡道如何施工,要考虑那些
答:
地下室
二单元之间伸缩缝如何施工 最好的办法是,伸缩缝两边都建墙体,顶用水槽引水到两侧。地下室壁墙
混凝土
标号差两级如何施工 不同强度等级混凝土浇筑 1、按不同强度等级混凝土现浇构件相连接时,两种混凝土的接缝应设置在低强度等级的构件中,并离开高强度等级构件一段距离。 2、当接缝两侧的...
冷库
混凝土地坪
需要
切缝
吗
答:
最好6米
切缝
新房
地面
有裂缝怎么办?
答:
解决方法:要证实这种裂缝是否属于房屋不均匀沉降造成的,可以去大楼的
地下室
,建筑师常在那里设置沉降观测点,一旦证实,大家应该拍下照片,并让物业出具书面证明材料,日后和开发商交涉起来也有据可寻。2、毛细裂缝 这种毛细缝别看不大,可漏起水来绝不马虎,它的来源要追溯到建筑工人浇铸楼板的时候,...