变频器烧毁有哪些原因?

我有一台75千瓦的电机接变频器已经使用两年了,今天忽然跳闸了,电机量去也是好的,然后接到另外一个变频器上,把变频器给烧毁了,这是什么原因呀?

1、变频器非品牌产品,国内生产厂家很多质量参差不齐,买的变频器为杂牌便宜货,质量不好。

2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器的过压、过流、超频等保护功能完全没起作用。

3、电机额定输入功率大于变频器的额定输出功率,严重不匹配。

4、电机的绝缘或线圈的匝间短路。

5、电机的拖动负载过大。

6、220V输入电压不稳或者有接触不良打火现像等等。

扩展资料

变频器广泛应用于传送、起重、挤压和机床等各种机械设备控制领域,它可以提高工艺水平和产品质量,减少设备的冲击和噪声,延长设备的使用寿命。

采用变频调速控制后,使机械系统简化,操作和控制更加方便,有的甚至可以改变原有的工艺规范,从而提高了整个设备的功能。例如,纺织和许多行业用的定型机,机内温度是靠改变送入热风的多少来调节的。

输送热风通常用的是循环风机,由于风机速度不变,送入热风的多少只有用风门来调节。如果风门调节失灵或调节不当就会造成定型机失控,从而影响成品质量。循环风机高速启动,传动带与轴承之间磨损非常厉害,使传动带变成了一种易耗品。

在采用变频调速后,温度调节可以通过变频器自动调节风机的速度来实现,解决了产品质量问题。此外,变频器能够很方便地实现风机在低频低速下启动并减少了传动带与轴承之间的磨损,还可以延长设备的使用寿命。

参考资料来源:百度百科-变频器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-07
变频器烧坏的原因与生产环境有很大关系,主要有以下几种:
  1、金属等导电粉尘,灰尘。
  (1)金属等导电粉尘过多造成主电路短路。
  (2)灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。
  2、腐蚀性气体
  (1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良。
  (2)因腐蚀性气体造成晶体间短路
  (3)端子腐蚀造成主电路短路。
  (4)线路板腐蚀造成各器件间短路
  3、结露、湿气、受潮。
  (1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良。
  (2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。
  (3)引发变频器内部电阻发生电腐蚀,断线。
  (4)绝缘纸内有结露造成放电击穿现象
  4. 选型不准,参数未调整到最佳使用状态
  (1)选型不准,会早造成变频器超载,小马拉大车现象
  (2)参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流,过压等频繁跳保护,提前劳损 有效的措施:建议使用奥圣全密封型变频器,能防水,防尘,防腐蚀,可大大降低故障率,延长变频器使用寿命,其国际先进的矢量控制技术,可自动优化参数,保护灵敏,使变频器运行在最佳使用状态。
第2个回答  2013-06-28
首先你的另外一台变频器是不是和跳闸的变频器属于同驱动功率和同驱动性质的变频器。
如果是的话, 应该是你的电机绝缘层老化,出现间歇性临界值短路。 量上去是好的,不一定使用没有问题。
第3个回答  2019-11-28
跳闸说明有短路,有短路情况下,要排查变频器内部短路还是电机短路。电机要用摇表测量,万用表测不出来,测量没问题的话才能配另外一台变频器使用。
第4个回答  2019-11-11
  电机的故障其实都不是电机本身的原因,大多是变频器调试的不规范或者是非变频电机当变频电机使用等原因造成的,主要有以下几种情况:
1、把普通电机当变频电机使用。
2、变频电机和变频器不经过调试就直接连在一起使用。
3、变频电机风机运行方向跟风机上标示的旋转方向不一致,风机不能发挥作用,引起电机散热状况变差,电机产生的热量散发不出去,引起电机发热或者烧毁。