99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器熔断器烧毁原因
ABB
变频器
无故障代码,
烧熔断器
是什么
原因
?
答:
电源侧熔断器烧损,
整台设备处于失电状态
。屏幕显示也是需要电源的。
ABB
变频器
aCS80O电源侧
熔断器
烧损不报故障是什么
原因
?
答:
电源侧熔断器烧损,
整台设备处于失电状态
。屏幕显示也是需要电源的。
变频器
报警记录显示“电源缺相,
熔断器烧毁
,直流欠压”,是不是给变频...
答:
不能贸然更换熔断器,
有可能熔断器后面的元件坏了引起的熔断器烧毁
,所以最好彻底检修一下,找到故障所在,然后再把坏掉的元件换新,直接换熔断器可能会扩大故障范围。
变频器保险丝
熔断
原因
答:
1、短路:线路侧出现短路故障
,熔丝速断。2、过载:负载电流超过保险丝的额定电流,熔丝长期发热熔断(一般1.1倍额定电流1小时左右熔断)3、脉冲:在电路启动或电源不稳定时,一个瞬时大电流造成保险丝断开;另外,熔丝安装时螺丝没拧紧,或熔丝损伤也会造成熔丝熔断。
下雨天跌落式
熔断器烧毁原因
答:
1、湿气引起短路:下雨天空气湿度较高
,如果熔断器暴露在潮湿的环境中,湿气渗入熔断器内部,导致短路。短路会引起
电流过大,使熔断器瞬间过载,导致烧毁
。2、雷击引起过电压:下雨天常伴有雷电活动,雷电产生的强电场和强磁场引起线路中的过电压。过电压会导致熔断器内部电弧产生,电弧的高温和能量超过熔断器的...
...励磁模块也换了新的,运行不了多长时间就
烧熔断器
答:
直流调速器频繁
烧毁
励磁
熔断器
可能有多种
原因
。以下是一些建议的故障排除步骤:1. 确保您的设备安装和接线正确,尤其是熔断器和励磁模块的连接。检查接线的质量和紧固度,并确保它们与设备的规范和要求相符。2. 检查励磁电源和励磁线路的稳定性。励磁模块可能需要稳定的电压供应,如果电源不稳定或线路电阻过大...
为什么谐波导致
熔断器烧毁
而电容器正常
答:
因此线路中的电流达到是熔断器断开时,电容器还能承受而不损坏。电容对谐波有放大的作用。因为电容器对与频率越高的电流,阻抗就越低。所以当电网中有谐波的时候,电容器对谐波呈现出来的阻抗,就比正常50Hz时的阻抗低很多,就会引起谐波电流放大。这就是谐波容易导致导致
熔断器烧毁
的
原因
。
变频器
带动电机总是
烧保险丝
?
答:
变频器
带动电机之后,总是
烧毁保险丝
,最为常见的
原因
是:变频器在整流过程中产生的谐波会注入电网,也就是变频器整流产生的谐波电流在注入电网的过程中,会发生谐振,导致谐波电流被急剧放大,这就是变频器导致
保险丝烧毁
的常见原因之一,像这种情况下,建议在变频器的电源侧加装变频器专用输入滤波器、MLAD...
直流
熔断器
底座
烧毁
是什么
原因
?
答:
这种情况,接线端子压接不紧,导致
熔断器
座发热
烧毁
的可能性非常大。因为有熔断器在,底座几乎不可能过电流发热烧毁(过电流的话,熔断器会先烧毁)。根据实际运行电流大小,选用匹配的熔断器、底座和线缆,接线端子一定要压接紧实。
QJZ-200开关启动时
烧毁
低压
熔断器
是怎么回事?
答:
如果低压熔断器被烧毁,有可能就是两个原因,一个原因就是你的熔断器太小了,启动电流太大,在启动的过程中,电流过负载,所以会烧毁熔断器,还有一个原因就是,负载端有
短路
的情况,启动的时候短路了,所以说乱气也会烧毁
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器熔断器熔断怎么处理
为什么变频器两相有熔断器呢
变频器烧坏原因报告
变频器主回路常见故障
熔断器什么情况下会烧掉
ABB变频器输入烧断
变频器直流欠压的故障维修方法
高压令克烧坏原因
高压熔断器烧毁原因