板式换热器的计算方式是什么?

如题所述

补充一下板换的计算方法

(一) 平均温差法

根据传热的基本方程式,可求得所需的换热面积为

F= Q /K .Δtm

Tip:Q—热流量(W),△tm—对数平均温差(℃),F—传热面积(m2)

(二) 传热单元数法

传热单元数是反映冷热流体间换热过程难易程度的参数,也是衡量换热器传热能力的参数。传热单元数NTU的定义式可更广泛地表达为

(NTU₁)= KA / C₁  或 (NTU₂)= KA / C₂=γ₁(NTU₁)

式中C₁,C₂—分别为热、冷流体的热容量。

显然,只要已知NTU、C及总传热系数K值,换热面积即可由获得。

传热单元数的大小和温度效率ε及梁欢热流体的热容量之比γ有关。温度效率ε是指参与换热的任意流体的温度变化与冷、热流体的进口温度差之比,即

ε₁ =(t₁′-t₁″)/(t₁′-t₂′)

或ε₂ =(t ₂″-t ₂′)/(t₁′-t₂′)=γ₁ε₁

其中热容量比γ为

γ₁ =C₁ /C₂   或γ₂ =C₂ /C₁ = 1 /γ₁

通过建立能量平衡方式,可求得温度效率和传热单元数、热容量之比之间的关系。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考