制冷系统中通常会配置高低压开关,用于控制制冷压缩机的吸气端和排气端,防治系统吸气压力过低和排气压力过高而损坏压机,总结造成压缩机排气高压报警和回气低压报警的原因为:
1.压缩机排气高压报警的原因:
1.1 高压开关故障或控制器干扰导致误报警;
1.2 风冷冷凝器灰尘较多或外物这点换热器迎风换热面,致使冷却冷凝能力下降;
1.3 风冷冷凝器风机断电或故障;
1.4 风冷冷凝器的温度开关异常;
1.5 水冷型冷凝器水流量流失或冷却水温异常;
1.6 压缩机排气管路异常,油堵或异物堵塞;
1.7 制冷剂冲注量过多。
2.压缩机回气低压报警的原因:
2.1 低压开关故障或控制器干扰导致误报警;
2.2 室内机过滤网脏堵,造成蒸发风量不足;
2.3 室内风机故障,停机或转速下降;
2.4 温度设定点错误,回风温度过低;
2.5 制冷系统铜管管路过长;
2.6 进风管道或出风管道面积变小(带风管机组);
2.7 干燥过滤器脏堵或铜管管道油堵;
2.8 电磁阀打不开,膨胀阀故障;
2.9 冷启动延时设置不够,冬季启动困难;
2.10 冷凝器散热效果太好;
2.11 冷凝器冲注量不足或制冷剂泄漏;
2.12 回液管道压扁导致回液不顺畅。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考