冷库压缩机,启动3分钟就停机,电流变大。怎么回事。谢谢师傅指点。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-07-06
一般是压缩机问题,因为,压缩机再次起动会延时3分钟,刚一起动就停机,说明压缩机过载,热继电器断开电路。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/zXetXXX7BOtB7WB7te.html
其他回答
第1个回答 2018-07-06
这种故障的原因有多种情况,需要到现场检查。
第2个回答 2019-11-03
电压没对当然要停机,但是500v也太夸张了,两相之间应该是210v~240v才对,先排除电源——测一下接触器前,继电器前端的电压,然后空载(线从压缩机上拆下来)的电压,如果是220v左右,那应该是压缩机出问题了。
第3个回答 2018-07-06
大概是压缩机缺油吧。这个要具体分析。菏泽军胜制冷