100米240平方铜芯电缆线损耗电是多少

如题所述

以380V电压长度100米电功率300KW240 平方毫米铜芯电缆的电损耗计算为例,说明100米240平方铜芯电缆线损耗电:

假设负载电流600A计算,每根240平方铜芯电线的线阻值:

R=ρ×L/S=0.0172×100/240=0.007167(Ω)

每根240平方铜芯电线损耗的电压降:

U=RI=0.043×600=4.3(V)

末端线与首线(2根线)的损耗电压:

U=4.3×2=8.6(V)

3根相线(俗称火线)的损耗功率:

P=(I×I×R)×3=(600×600×0.007167)×3=7740.36(W)≈7.74036(KW)

扩展资料:

目前,在我国较多的通过六级变压输送,才能将电能从发电厂(站)输送到四面八方去消费。六级变压都是电能和磁能相互转化,这两种形式能量的转换效率是很高的,但还是有电能损失,且服从能量守恒定律,此外,还有电阻中的能损和供电企业管理不善所造成的各种能量损失。

在输送和分配(变压)电能过程中,电力网中各个元件所产生的功率损失和电能损失以及其他损失,统称为线路损失(供电损失),简称线损。

线损电量包括从发电厂主变压器一次侧(不包括厂用电)至用户电能表上的所有电能损失。线损电量不能直接计量,它是用供电量与售电量相减计算出来的。

参考资料来源:百度百科——线损率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-25
