第2个回答 2017-12-08
查《民用建筑电气设计手册》可知:
BVL电线三相380伏,功率因数为0.8时,电压损失为0.368%/(A·km),折算每100米每安电流线损为0.0368%。
功率因数为0.9时,电压损失为0.406%/(A·km),折算每100米每安电流线损为0.0406%。
交联电缆(铝)三相380伏,功率因数为0.8时,电压损失为0.393%/(A·km),折算每100米每安电流线损为0.0393%。
功率因数为0.9时,电压损失为0.434%/(A·km),折算每100米每安电流线损为0.0434%。本回答被网友采纳