变频器低频运行时,实际电流大于相应频率电流,会对电机、线路、或电气元件有影响吗?

例如:90kw8级电机,额定电流178A,
变频器频率40hz,按照正比关系,电流应该是142A,变频器显示电流138A,钳表测电流160A左右,请问这种情况下会对变频器、电机或电气元件有影响吗?

这种情况下,就要看对电动机、电气元件是否产生了干扰,如果没有干扰问题的话,那就基本上不会有其它问题的。

从数值上分析的话,我更愿意相信变频器显示的数值,而非钳表测的数值,因为一般的钳表,测量的数值并不一定非常准确的,这就是因为电流中含有谐波,可能会钳表的测量结果有一定的影响。

需要重点关注的是,电动机是否有过热、啸叫、振动、绝缘老化加速、绝缘被频繁击穿、轴承频繁损坏等问题;电气元件是否有误动、拒动、显示值不准确、通讯不畅或通讯中断、频繁损坏等问题。如果有以上情况发生的话,需要对变频器产生的谐波进行抑制,可以选用变频器专用输出滤波器、变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等变频器逆变侧的谐波抑制器件。

变频器输出端的实测电流波形


扩展资料

一、变频器谐波

变频器谐波是变频器运行过程中,需要对输入电源用大功率二极管整流(或晶体管/逆变模块)进行逆变;在其逆变过程中,在输入输出回路产生的高次谐波; 变频器谐波对供电系统、负载及其他邻近电气设备产生干扰。

变频器谐波是一个周期量的正弦波分量,其频率为基波频率的整数倍,变频器谐波的幅值大小和谐波相对于基波的相位关系都是影响这个周期量的重要因素。通俗地说,基波频率是50HZ,那么谐波就是频率为100HZ、150HZ、200HZ...N*50HZ的正弦波。

二、变频器谐波治理措施

治理变频器谐波问题,抑制辐射干扰和供电系统干扰,可采取屏蔽、隔离、接地等技术手段。

1、安装适当的电抗器

在变频器输入侧与输出侧串接合适的MLAD-VR变频器专用电抗器,吸收谐波和增大电源或负载的阻抗,达到抑制谐波的目的,以减少传输过程中的电磁辐射。 通过抑制谐波电流,将功率因数由原来的(0.5-0.6)提高至(0.75-0.85);

2、电源隔离或安装隔离变压器

将变频系统的供电电源与其他设备的供电电源相互独立,或在变频器和其他用电设备的输入侧安装隔离变压器,切断谐波电流;

3、避免干扰辐射

电动机和变频器之间电缆应穿钢管敷设或用铠装电缆,并与其他弱电信号在不同的电缆沟分别敷设,避免辐射干扰;

4、变频器正确的接地

正确的接地既可以使系统有效地抑制外来干扰,又能降低设备本身对外界的干扰。变频器使用专用接地线,且用粗短线接地,邻近其他电器设备的地线必须与变频器配线分开,使用短线,这样能有效抑制电流谐波对邻近设备的辐射干扰;

5、缩短线路长度

缩短线路长度,电源线和信号线单独敷设,避免交叉,不能避免时,必须垂直交叉,绝对不能平等敷设,信号线屏蔽层不接到电机或变频器的地,而应该接到控制线路的公共端;

6、安装EMI电源滤波器

当前抑制变频器谐波的一个重要趋势是采用EMI电源滤波器,它串联或是并联于主电路中,如变频器专用滤波器、LCL谐波滤波器、有源谐波滤波器、Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等等。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答