变频器低频运行时电机的电流很大吗?我在改造一台空压机,在低频时(25赫兹下)空压机总是过电流报警。

37千瓦的空压机,内部有电流互感器,信号进plc了。

楼上说的不全对:1.低频超电流,不是变频器功能问题就是设置不当。2.不同的空压机控制器,对电流的输入要求不一样。不能苟同。3.变频器内有自动无功补尝电路。不用担心。4.不要用太差的变频器。否则花了钱,达不到效果
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-04-15
根据我搞机床的经验 变频器在低频时 那电流是相当的大 3kw的都有7a 楼主你是37kw
要慎重啊
第2个回答  2011-04-20

要选用空压机专用高性能矢量变频器

第3个回答  2011-04-15
我的一个客户也是后来加变频器的,把压力恒压在0.65-0.7之间,电流互感器信号改了不进plc控制器了。
第4个回答  2011-04-18
空压机的互感器换成变频型的,就可以了,