热电偶造成指示不准的原因
某装置工艺人员反映TE101回路突然指示不准,已知该回路由热电偶、温度变送器组成并在DCS上进行显示,请你根据工艺反映情况写出造成指示不准的可能原因。
举报该问题
其他回答
第1个回答 2016-05-18
嗨喽!
详见国家产业结构调整目录2011版
为你解除疑惑是我的快乐!
相似回答
为什么
热电偶
测量
不准
?
答:
出现测量误差的可能原因:
1、材质本身不均质
如果热电阻丝是均质的,那么依据均质回路定则,测量结果与长度无关。然而热电阻丝并非均质,尤其是廉金属热电阻丝其均质性较差,又处于具有温度梯度的场合,那么其局部将产生热电动势,该电动势称为寄生电势。由寄生电势引起的误差称为不均质误差。在现有的贵金...
热电偶
测温
不准的原因
答:
当热电偶处于高温的工况环境下,气态被测介质会将保护管表层灰尘烧熔,引起保护管热阻抗增加。如果介质是熔体,那么在操作中会出现炉渣的沉淀的炉渣会增加热电偶响应时间,
指示
温度方面会变低。因此定期检查或不定时地抽检
热电偶的
工作状态,能够及时地发现热电偶产生的异常,减少测量误差。七.热电偶丝不均...
k型
热电偶
测量温度
不准
换温控仪还是热电偶
答:
对于K型热电偶测量温度不准确的情况,
一般有以下几个可能的原因:1. 热电偶本身的问题:热电偶可能存在损坏、老化或者接触不良的情况
,这会导致温度测量不准确。可以尝试更换一个新的热电偶来验证是否解决了问题。2.
温控仪的问题
:温控仪可能存在参数设置错误、校准不准确或者故障的问题,这会导致热电偶...
温控器的
热电偶
是两条不同材料做成为什庅用一些时候就
不准
了,但过些...
答:
可能热电偶的连接线没有使用补偿导线的缘故
。热电偶冷端温度的变化将影响热电动势的大小,也就直接影响到温度指示的正确性。所以,为保证测量温度的正确性,需要用补偿导线把热电偶的冷端转移到温度表安装的地点,因为这里的环境温度相对比较稳定。
热电偶
测温
不准的原因
答:
a.
热电偶的
补偿导线接反。这主要是基建时出现的问题,负责接线的人员一时的粗心
造成
,属人为因数。当出现热电偶的补偿导线接反情况时,操作员控制站上的显示通常比实际值偏大或偏小(根据通道测量回路而定)。b.热电偶的补偿导线绝缘层被磨破,造成信号回路接地。这主要是因为补偿导线较硬,而且在接线...
为什么即使采用标准
热电偶
按照正确的实验方法测量温度也会有较大的...
答:
可能是因为传感器的反应不够快
导致
误差。对于温度不断变化的被测场所,尤其是瞬间变化过程,全过程仅1秒钟,则要求传感器的响应时间在毫秒级。因此,普通的温度传感器不仅跟不上被测对象的温度变化速度出现滞后,而且也会因达不到热平衡而产生测量误差。最好选择响应快的传感器。相关技术问题可以咨询思百吉。
热电偶
测温,测量值与实际值相比偏差很大,什么
原因
?
答:
拆下一个正常的通道,与这个有问题的通道交叉一下,看看是什么现象。2)如果那个通道坏了,这个通道好了,就检查
热电偶
;3)如果那个通道继续正常,这个通道继续
不准
,那你就更换PLC,或检查PLC内部的程序。PLC内部硬件故障,只有更换,不易维修。
求助:
热电偶不准的
因素?
答:
2. 铠装
热电偶的
分流误差(1)分流误差瓦轴集团渗碳炉用铠装热电偶,仅使用一周就
不准
了。为探讨
原因
,作者曾到现场考察,并未发现异常,且从炉子上取下来经计量室检定结果合格。那么问题何在呢?最后,根据该支热电偶的现场安装特点,经研究发现,上述问题是铠装热电偶的分流误差
造成的
。 所谓分流误差即用铠装热电偶测量炉...
铠装
热电偶
测炉温,炉温已达600,只显示400,关断电源,马上显示600,发现是...
答:
题主问题解决了吗?我也出现一个类似问题炉温显示温度升到670左右升不上去了,实际温度已经是700多度了,本来是
热电偶
外壳接地之后好了,但是我线路修改过之后,另一路的显示温度比实际温度要低30度左右了。
大家正在搜