温控器的热电偶是两条不同材料做成为什庅用一些时候就不准了,但过些时候再用又可以呢请大家帮帮忙。

如题所述

可能热电偶的连接线没有使用补偿导线的缘故。热电偶冷端温度的变化将影响热电动势的大小,也就直接影响到温度指示的正确性。所以,为保证测量温度的正确性,需要用补偿导线把热电偶的冷端转移到温度表安装的地点,因为这里的环境温度相对比较稳定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-08-09
我是生产电偶、温控器的考虑以下原因:
1-热电偶质量问题,一些客人一味想要平价厂家只能在丝材上偷工减料或者黑心厂家0.3丝材的给0.28那价格可以比同行的平一些来吸引客人,往往这样的电偶是不准。
2-温控器故障,只能购买新的了
3-冷端到温控器之间太远要采用补偿导线,补偿导线要买些质量好的一分钱一分货.。

质量第一,诚信服务。欢迎资讯扣扣443加990加136