求时间继电器自动控制Y—星形降压启动控制线路的工作原理。

求时间继电器自动控制Y—星形降压启动控制线路的工作原理。如题,求工作原理。

要歪着脖子看你图中的字母了。原理:
按下SB1,KT与KMy同时得电,KT开始计时,KMy吸合,其主触点接通U2、V2、W2,完成Y接,辅助触点接通5#、7#线,主接触器KM得电吸合并自锁,它的主触点接通电源到电机U1、V1、W1 ,电机起动。
KT延时结束,KT动作,其常闭点断开,KMy失电释放,5#与7#线开路,KMy
的主触点断开Y形的零点接线,同时7#、8#接通,KM△得电吸合,它的主触点接通电机的△接线,电机进入△运行,同时,KM△的辅助常闭点断开4#、5#线的连接,使5#线下端的元件在电机长时间运行时不带电。
不过,此电路或许还是有不够完美的地方的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-10-29
有3种。
一、全压启动控制线路
开关直接控制
熔断器FU:短路保护
开关QS:闸刀开关、铁壳开关等。
适用于不频繁起动的小容量电动机,不能远距离、自动控制。
二、定子串电阻降压启动
主电路(a):在刚起动时,KM1主触头闭合,串入电阻R降压起动,在正常运行时, KM2主触头闭合,切除电阻R。

控制电路(b):
按SB2,线圈KM1、KT得电,KM1主触头闭合,电动机串入电阻降压起动,KT延时到,KM2线圈得电,电阻被短路,电动机正常起动。
起动后,KM1与KT一直得电,浪费电能。
三、转子绕组串电阻降压启动
线路中利用转换开关SA实现受动和自动控制的变换。用中间继电器KA的常闭触头短接热继电器FR的热元件,以防启动时误动作。

自动控制时,将SA“Z”位置,合上刀开关QS,按下启动按钮SB1,KM1和KT线圈通电,电动机串接频敏变阻器UT启动,待启动结束后,KT的触头延时闭合,使中间继电器KA线圈通电,其常开触头闭合使接触器KM2通电,将UT短接,电动机进入稳定运行,同时KA的常闭触头打开,使热元件与电流互感器二次串接,起手动控制时,将将SA“S”位置,按下启动按钮SB1,KM1通电,电动机串接频敏变阻器UT启动,当看到电流表中读数降到电机额定电流,按下手动按钮SB2,KA线圈通电,KM2通电,将UT短接,电动机进入稳定运行。过载保护作用。本回答被提问者采纳
第2个回答  2017-10-27
楼上的把手机转一下不就可以了
相似回答