99问答网
所有问题
当前搜索:
时间继电器切换Y一△降压启动
y
-
△降压启动
电动机的原理是什么?
答:
该电路电动机
启动
过程的
Y
-
△转换
是靠
时间继电器
自动完成的。控制电路分析如下:1、合上空气开关QF引入三相电源。2、按下启动按钮SB2,交流接触器KM
1
线圈回路通电吸合并通过自己的辅助常开触点自锁,其主触头闭合接通电动机三相电源,时间继电器KT线圈也通电吸合并开始计时,交流接触器KM3线圈通过时间继电器的...
用
时间继电器
和什么实现电动机的
y
-
△降压启动
?
答:
如图,
时间继电器
、中间继电器、接触器、转换开关,实现电动机手自动
切换
星三角
启动
。
Y
—
△降压起动
电气原理图及讲解
答:
原理分析 按下
起动
按钮SB2,接触器KM
1
线圈得电,电动机M接入电源。同时,
时间继电器
KT及接触器KM2线圈得电。 接触器KM2线圈得电,其常开主触点闭合,电动机M定子绕组在星形连接下运行。KM2的常闭辅助触点断开,保证了接触器KM3不得电。 时间继电器KT的常开触点延时闭合;常闭触点延时继开,切断KM2线圈...
分析如图
Y
-
△降压启动
控制电路的工作原理。
答:
1
、合上电源刀闸QS,控制回路带电,同时主回路做好
启动
准备工作;2、点动控制回路启动按钮SB2,延时
继电器
KT1、接触器KM1线圈带电。KT1线圈带电继电器延时开始计时;KM1线圈带电使得其辅助常开触点(正上方)闭合,同时三相交流电动机线圈绕组的末端,通过其主触点闭合而接成
Y
型接法,准备好Y型启动;2...
时间继电器
控制15千瓦
Y一△起动
接线图
答:
时间继电器
控制15千瓦
Y一△
起动接线图向左转|向右转工作原理分析:Y—
△降压起动
控制 按下起动按钮SF,时间继电器KT和接触器KM2同时通电吸合,KM2的常开主触点闭合,把定子绕组连接成星形,其常开辅助触点闭合,接通接触器KM1。KM1的常开主触点闭合,将定子接入电源,电动机在星形连接下起动。KM1的一对...
有一只断电延时式
时间继电器
,设计异步电动机的
Y
-
△降压起动
控制线路...
答:
三相异步电动机
Y
-O
降压起动
的主回路及控制线路, KT为得电延时型
时间继电器
。在正常运行时,电动机定子绕组是连接成三形的,起动时把它连接成星形,起动完成后再恢复成三角形。从主回路可知KM1和KM2主触点闭合,使电动机接成星形,并且经过一段延时后KM2主触点断开,KM1和KM3主触点闭合再接成三角形,...
用2个交流接触器和一个
时间继电器
如何连成
Y
-三角形
降压启动
答:
你好,用2个 交流接触器 +一个
时间继电器
接成
Y
-三角形
降压启动
是可以实现的。但是电动定子上要有三根线始终通电才能实现。两个接触器,一个做主接触器,一个封星接触器。启动时先启动封星接触器,然后延时到设定时间,断开星形接触器,接通主接触器。
时间继电器
自动控制的
Y
-
△降压启动
电路 模拟器
答:
我们再看电动机控制电路,控制电路中使用了电动机启动sb2和停止sb
1
两只按钮和一个通电延时动作
时间继电器
kt及电动机主电路km1、定子绕组
y
接km2以及定子绕组
△
接km3等三个中间继电器。特别是时间继电器kt它可以对y接
启动时间
进行控制,控制电路可以自动从y接启动状态
转换
到△接运行状态。控制电路的动作原理:...
在自动
切换
的Y-
△降压启动
电路中,如果
时间继电器
线圈损坏了,试分析会出...
答:
在
Y
-
△降压启动
电路中,
时间继电器
负责为启动开始的Y接计时,待降压启动完成,计时结束。时间继电器的延时触点触发建立三角形连接的接触器,是电机进入正常运行状态。如果延时继电器KT线圈损坏,(参照上图)当按下启动按钮SB1后,KM1动作→KM2动作电机(Y接 )开始启动,同时时间继电器KT应该动作开始计时。
(星角启动)
时间继电器
自动控制
Y
-Δ
降压启动
线路图工作原理
答:
启动
:按下启动按钮SB2→KM
1
得电吸合→与SB2并联的常开辅助触头自锁→主回路上的KM1主触头闭合→同时
时间继电器
KT得电开始延时计时→电动机线圈
Y
形连接接触器KM2得电吸和→电动机M得电进入Y形连接
降压
运行状态→同时KM2常闭辅助触头切断Δ运行接触器KM3线圈回路,实现联锁→经过n秒后,KT通电延时触头动作...
1
2