消防控制室可以设在地下室吗

如题所述

没有你说的这个要求。见GB50016-2006之11.4.4第2条:消防控制室亦可设置在建筑物的地下一层,但应按本规范7.2.5条的规定与其他部位隔开,并应设置直通室外的安全出口
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考