建筑设计防火规范2014版消防控制室能放地下码

如题所述

根据《建筑设计防火规范》2014版,消防控制室应设置在建筑物的有限使用区域内,且必须能够直接看到室内外的通道和指示标识。如果消防控制室需要设置在地下,需要满足以下条件:1.消防控制室应设置在地下一层或地下二层,不得设置在地下三层及以下。2.消防控制室应在地下楼层的底板以上1.5m范围内,设置防水措施和隔热措施。3.消防控制室应满足疏散条件,并设置疏散指示标识,在发生火灾时能够及时疏散人员。4.消防控制室应具备良好的通风、照明和排烟条件。因此,如果消防控制室能够满足以上条件,是可以设置在地下的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-17
可以的,这个可以设置在地下一层,但是不能在地下二层的,需要满足有直通室外的疏散楼梯且疏散长度距离不超过15m。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-10-19

  《建筑设计防火规范》GB50016-2014,对消防控制室的设置位置选择没有具体的规定。

  但安《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008

  23  电子信息设备机房

  23.1一般规定

  23.1.2  民用建筑中的电子信息系统,宜分类合设设备机房,并符合下列规定:

  1  综合布线设备宜与计算机网络机房及电话交换机房靠近或合并;

   2   消防控制室可单独设置,亦可与安防系统、建筑设备监控系统合用控制室;

   3 公共广播可与消防控制室合并设置,亦可与有前端的有线电视系统合设机房;

  23.2   机房的选址、设计与设备布置

  23.2.1 机房位置的选择应符合下列规定:

  1   机房宜设在建筑物首层及以上层,当地下为多层时,也可设在地下一层;

  《建筑设计防火规范》GB50016-2014

  6.2.7  附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.5h的楼板与其他部位分隔。

  设置在丁、戊类厂房内的通风机房,应采用耐火极限不低于1.00h的防火隔墙和0.50h的楼板与其他部位分隔。

  通风、空气调节机房和变配电室开向建筑内的门应采用甲级防火门,消防控制室和其他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。