99问答网
所有问题
室外水泵结合器安装规范
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-11
规范:GB3446-2013 消防水泵接合器;图集:99(03)S203 消防水泵接合器安装
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://99.wendadaohang.com/zd/7vXvXOvXj7ejOOttOe.html
相似回答
水泵接合器
设置要求
答:
此外,
水泵接合器的设置还应考虑到其周围的环境条件。例如,接合器周围不应有积水或者杂物,以免影响其正常使用
。同时,接合器的高度也应适中,便于消防车进行连接操作。一般来说,接合器的安装高度应在0.7米至1.1米之间。综上所述,水泵接合器的设置要求包括便于消防车接近、距离室外消火栓或消防水...
室外水泵接合器安装
高度是多少
答:
0.7米。据GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术
规范
》的规定,
室外
壁装和地上式的
水泵接合器安装
高度为距地面0.7米(进水口中心距地面),地下式的水泵接合器安装高度为距地面0.4米。此外,墙壁式水泵接合器应距门窗洞口不小于2米。这些规定旨在保证消防人员的操作安全,并方便消防车的使用。
水泵接合器安装
有什么
规范
要求吗?
答:
2.水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m
。3.消防水泵接合器永久性固定标志应能识别其所对应的消防给水系统或水灭火系统,当有分区时应有分区标识。4.地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖,并应在其附近设...
水泵接合器安装
高度要求是多少?
答:
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于 0.4m,且不应小于井盖的半径。《安装图集99S203 消防水泵接合器安装》第11-16页(地上式安装)。
水泵接合器安装
有哪些
规范
要求?
答:
水泵接合器安装规范
包括安装前检查、安装步骤、安装后检查等方面。一、安装前检查 在安装之前,先检查水泵接合器是否符合要求,比如型号是否正确、尺寸是否适配、质量是否过关等。确认无误后再进行下一步。二、安装步骤 安装水泵接合器需要依次按照以下步骤进行:1、将水泵接合器轴套放入电机的轴端上。2...
水泵接合器安装规范
答:
水泵接合器安装规范
一、安装前的准备工作 1. 根据水泵接合器的规格和安装要求,选择合适的安装位置。2. 清理安装位置,确保其平整、干净,并移除任何可能影响安装的障碍物。二、水泵接合器的安装步骤 1. 确保水泵接合器的进、出水口与管道连接口相匹配。若不匹配,需要进行调整或更换。2. 在水泵接...
水泵接合器
的
安装
高度是多少
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》5.4.8
墙壁消防水泵接合器的安装高度距地面宜为 0.7m
;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合...
水泵接合器安装
高度是多少?
答:
4、消防
水泵接合器
和消火栓的位置标志应明显,栓口的位置应方便操作,是为了突出其使用功能,确保操作快捷。
室外
消防水泵接合器和室外消火栓当采用墙壁式时,其进、出水栓口的中心
安装
高度距地面为0.7m也是为了方便操作。因栓口直接设在建筑物外墙上,操作时必然紧靠建筑物,为保证消防人员的操作安全,故...
室外
消防
水泵接合器
安放高度
答:
室外
地上式的的
水泵接合器
接口距离地面高度0.7m的。地下式的距离地面为不超过450mm且不大于井盖半径的。墙壁式的是距离1.1m的地面高度的。
大家正在搜
地上水泵结合器安装规范标准
水泵接合器检查井做法
室外水泵接合器规范
室外水泵结合器距离规范
室外消防水泵接合器安装规范
室外水泵结合器距离路边多少
消防水泵接合器规范要求
接合器规范安装要求
水泵接合器位置设置规范
相关问题
安装消防水泵接合器有哪些规范
消防水泵接合器的设置要求是什么?
消防的室外水泵接合器一般是安装多高
地下式水泵接合器距建筑物几米?有规范吗?
消防水泵接合器安装规范
室外水泵接合器安装高度及间距
室外水泵结合器离地面多少
消防水泵接合器SQX100是地上式还是地下式,安装距楼几米为...