99问答网
所有问题
当前搜索:
水泵接合器位置设置规范
水泵接合器
安装
规范
答:
水泵接合器的安装位置应选择在水泵出口管道的合适位置
,确保接合器与水泵之间的连接管道长度合适,并保证接合器处于水平位置。同时,也要考虑接合器的维护和检修便利性。3.安装前准备工作:在安装水泵接合器之前,需先对水泵和管道进行清洗,确保无杂质和污物。检查水泵和管道的密封性和连接是否良好,如...
水泵接合器
距路边不宜小于多少米?
答:
水泵接合器距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m
。规范没有对水泵接合器距路边的安装距离没有给出要求。《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第5.4.7条水泵结合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。考虑到水泵接合器的使用功能...
何谓
水泵接合器
?其
设置
有什么要求?
答:
1.设置位置。
水泵接合器应设置在便于消防车接近的位置,且周围应留有足够的空间供消防车辆操作
。通常,它们应靠近建筑物的主要入口或靠近消防通道,确保在紧急情况下能够迅速到达。2.数量与规格。水泵接合器的数量和规格应根据建筑物的规模、结构和灭火需求来确定。大型建筑物或火灾风险较高的区域可能需要...
住宅小区内的消防
水泵接合器
应该如何
设置
?
答:
1、水泵接合器的位置应设在便于消防车接近的人行道或非机动车辆行驶的地段,且距室外消火栓或消防水池15~40m范围内
。2、每个水泵接合器的流量按10L/s~15L/s计算,水泵接合器的数量按室内消防用水量计算确定。高层建筑采用竖向分区供水方式的,各分区应分别设置水泵接合器。3、地下式水泵接合器的...
水泵接合器
设计安装常见问题?
答:
正确做法:水泵接合器的设置,
首先应保证连接消防车水泵方便;其次要考虑在水泵接合器的15-40m的范围内有消防水源
;有的水泵接合器设在拐弯处、地沟边、墙角下,不仅位置不明显,而且消防车根本无法靠近,操作起来也极不方便。有的水泵接合器干脆在道路中间,商店门口,虽符合要求,但明显妨碍交通。2、...
消防
水泵接合器
安装要求是什么?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);地下式0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术
规范
》5.4.8 墙壁消防
水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水泵接合...
何谓
水泵接合器
?其
设置
有什么要求?
答:
1 消防
水泵接合器设置
的数量宜按每个10-15L/s计算。2 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。3 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地的消防车的供水流量和压力确定。4 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内分区,应分别设置消防水泵接合器。5...
安装消防
水泵接合器
有哪些
规范
答:
1、消防水泵接合器的
设置位置
应符合设计要求。2、消防水泵接合器应设永久性固定标志,标志应能识别其所对应的消防给水系统,当有分区时应有分区标识。3、消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别
设置水泵接合器
;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的...
水泵接合器
的
设置
方式和要求有哪些?
答:
1、水泵接合器的设置,
首先应保证连接消防车水泵方便
;其次要考虑在水泵接合器的15-40m的范围内有消防水源;有的水泵接合器设在拐弯处、地沟边、墙角下,不仅位置不明显,而且消防车根本无法靠近,操作起来也极不方便。有的水泵接合器干脆在道路中间,商店门口,虽符合要求,但明显妨碍交通。2、水泵接...
消防
水泵接合器
安装高度是距地面多少?
答:
2)、工程标准 《建筑设计防火
规范
》 GB 50016-2014 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 5.4.8 墙壁消防
水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防水泵接合器安装规范要求
水泵接合器正确图片
水泵接合器位置一般在哪
水泵接合器安装要求规范
水泵接合器位置要求
水泵接合器离路边距离规范
水泵接合器的设置要求
水泵接合器设置口诀
喷淋水泵接合器接入位置规范