剪力墙结构设计时,要尽量避免短肢剪力墙,又要避免墙体长度过长,怎么协调?比如我取墙厚300,如果避

剪力墙结构设计时,要尽量避免短肢剪力墙,又要避免墙体长度过长,怎么协调?比如我取墙厚300,如果避免短肢剪力墙,长度就要大于300*8=2400,但是层高是3600,3600/3=1200,长度要小于1200,这之间的矛盾怎么协调?

请问 层高/3的规定来自规范哪条?墙段的高度不是层高!是墙的全高。
砼规上短肢剪力墙的定义是5≦hw/bw≦8。
1、JGJ3-2010《高层建筑混凝土结构技术规程》上没有规定不得用短肢剪力墙,只说不宜过多的短肢剪力墙;
2、7.1.2 剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,各墙段的高度与墙段长度之比不宜小于3,墙段长度不宜大于8m。
3、7.1.8条注:1. 短肢剪力墙是指截面厚度不大于300mm、各肢截面高度与厚度之比的最大值大于4但不大于8的剪力墙;
2 .具有较多短肢剪力墙的剪力墙结构是指,在规定的水平地震作用下,短肢剪力墙承担的底部倾覆力矩不小于结构底部总地震倾覆力矩的30%的剪力墙结构。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-02-18
剪力墙的长度与层高应该没有关系。层高只与剪力墙的厚度有关系(即剪力墙的高厚比)。
相似回答