哪位能告诉我剪力墙结构中剪力墙各部分长度怎么确定,十字形,T形,L行,不规则形状各部分的墙肢长度确定。

比如十字形或T形,长边长边长度是几倍的什么,短边是几倍的什么,还是当做构造边缘构件什么的,能仔细将一下么高规上讲的比较粗,看不太明白。

首先应该尽量避免短肢,即主墙肢的长度应该尽可能大于墙厚的8倍,如果实在做不到也应该尽量减少这种短肢墙的数量。
然后在建筑物的角部尽量布置墙肢比较长的墙,增加建筑物的角部刚度,有利于抗扭。

至于大多数墙肢的布置都没啥固定规律,需要具体问题具体分析。应该根据经验和建筑平面的要求设计墙肢的位置和长度,并且用软件(PKPM)试算来调整房屋的刚度。如果经验不足,这个过程会比较漫长,以后熟练了就有方向啦。

确定墙肢长度的主要目的是明确沿墙肢的长度Lc。墙肢长度有两种说法:
1.认为是暗柱(能满足高规约束边缘构件的端柱或者翼墙)之间的长度;
原因:墙肢中间段有比较刚性的翼墙或者端柱,提高了墙体的稳定性。墙就应该以约束边缘构件之间的长度来计量,确定约束边缘构件沿墙肢的长度Lc。而且,有一种说法,这个有点类似抗震区框架梁加密区的设置。框架梁端设置加密箍,提高结构的延性,梁端箍筋的加密区长度与本跨的跨度有关,与整根连续梁的总长没有关联性。
2.认为是整段平直段墙体的长度,即墙的最外侧到另一端墙的最外侧的距离。
原因:关注一下墙肢的应力图,墙体拉压应力最大的点在墙体的两端,而不是因为墙中间有翼缘构件,而拉压应力极值点在中间的翼缘构件位置,这个是肯定不可能的。规范中对墙中间的T型翼墙的Lc也是构造性的,与整片墙长无关。对端部墙约束构件Lc的要求,也是基于墙体拉压应力最大点位置加强延性设计的出发点而规定的。
设置墙约束构件Lc的主要目的是基于墙体的水平应力作用的原因。水平力又与此方向上墙体的侧移刚度相关,墙水平墙体侧向支撑点的设置,对其影响有限,不可能改变其极值点在非墙端部出现。且目前计算软件和规范规定均是其它方向的抗震墙(比如X向抗震墙对Y向抗震墙)对与其垂直方向的侧移刚度的贡献还未予以考虑,因此,其墙肢长度应该是以整片墙考虑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考